УЗО с каким током утечки устанавливается в прачечной (влажно, сыро)
Я думаю 30мА.
поставщик частотного преобразователя (установленного на стиральной машине) утверждает что надо 100мА
как доказать.
serakuz
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. ПУЭ 7 раздел.
Поставщик прав, величина тока утечки может привышать номинал 30 мА. Допустимый ток утечки 1/3 от номинала.
KlimC
Мне кажется ненужно ничего доказхывать, могу предположить , но это личное мнение, при изменении частоты в частотном управлении могут протекать иные виды токов, т.е сопротивление на частотах может меняться, может по этому поставщик и предлагает поставить 100мА, я бы сделал как он предлагает.
Atinv
Ток утечки измерили равен 170мА при разгоне, вовремя работы 5мА
???