Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет погрешности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Инженер
Помогите, пожалуйста. Наша организация занимается проектированием коммерческих узлов учета расхода газа. Все проекты проходят согласование в газовой компании. Все просто, когда узел учета проектируется на базе комплекса, например СГ-ЭКВз, в случае же когда узел сборный начинаются сложности. Газовая компания требует расчет погрешности сборного измерительного комплекса в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.019-2006, в них указаны формулы по которым нужно вести расчет. Ну, с формулами понятно, большая неясность с значениями погрешностей, которые берутся из паспортов оборудования, которыми комплектуется узел учета (датчик давления, термопреобразователь, корректор, счетчик). bang.gif Если сталкивались с подобными расчетами, подскажите helpsmilie.gif .
ganz72
Газ не считал. Воду приходилось. Цель была несколько иная, но смысл тот же. А в чем вопрос?
Инженер
В паспорте на электронный корректор СПГ 741.01 п. 1.2 указаны величины погрешностей показаний в рабочих условиях эксплуатации не более: и перечислены величины. Далее по формулам ПР 50.2.019-2006 эти величины применяются. Но какие значения конкретно и в какую формулу понять не могу.
ganz72
Выкладывайте сии 2 документа. Будем вместе думать smile.gif
С водой так было: существуют методические указания по расчету погрешностей водосчетчиков( номер не помню, но можно поискать) от метрологов, принятые и одобренные кем надо ph34r.gif по ним все и считалось. Там все формулы и их расшифровки были. По идее на газ тоже должны быть.
Инженер
Да на газ тоже существует такая методика, все просчитала по ней, в принципе понятно, одна загвоздка в величинах погрешностей корректора. Документы это расчет, методика и паспорт на корректор?
Инженер
Выкладываю методику и расчет, а паспортные данные погрешностей корректора расписаны в расчете.
ganz72
Цитата(Инженер @ 16.7.2008, 14:49) [snapback]272527[/snapback]
В паспорте на электронный корректор СПГ 741.01 п. 1.2 указаны величины погрешностей показаний в рабочих условиях эксплуатации не более: и перечислены величины. Далее по формулам ПР 50.2.019-2006 эти величины применяются. Но какие значения конкретно и в какую формулу понять не могу.

Значения берутся максимальные по модулю, а конечную характеристику считаете для двух диапазонов (в Вашем случае 18-24 и 24-140). Так должно быть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.