Pasekov
Задача:
Вывести сигнал (например, о переполнение колодца насосной станции системы дренажа) в систему автоматизации объекта.
До ближайшего здания не менее 20 метров. В этом здание система KNX.
Нужно проектное решение с минимумом геморроя...

1. Поставить датчик "сухих" контактов с KNX не проходит (только до 10 м).
2. Использовать бинарный вход KNX на 24 В.

Добавите?
yumalin
3. Использовать бинарный вход KNX на 230 В. smile.gif
Pasekov
Цитата(yumalin @ 28.7.2008, 19:22) [snapback]276256[/snapback]
3. ... бинарный вход KNX на 230 В

Крута!!
По техническим данным у бинарных входов предельная длина кабеля одинакова, примерно 100 м.
Поэтому не рассматривал такой вариант, как менее геморройный, чем на 24В.
Юрец_НСК
Использовать бинарный вход которому не требуется внешний ист. питания ))))
I345
Поставить реле ~220v рядом с модулем, а сигнал брать с источника.
yumalin
Цитата(Pasekov @ 28.7.2008, 20:36) [snapback]276263[/snapback]
Крута!!
По техническим данным у бинарных входов предельная длина кабеля одинакова, примерно 100 м.
Поэтому не рассматривал такой вариант, как менее геморройный, чем на 24В.

Менее он потому, что не надо 24 В. По-моему ничего лучше не придумать rolleyes.gif