Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация деаэратора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dzink
помогите, пожалуйста! никогда не делал автоматизацию данного агрегата.
какие нормативы существуют по данному вопросу? если есть у кого-нить пример схемы автоматизации - поделитесь, пожалуйста!
заранее благодарен за помощь.
Paul_1
Попробуй здесь спросить http://03-ts.ru/index.php?nma=forumd&fla=index
Они на "котлах" собаку съели, и начни с устройства деаэратора http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=371.
Сергей Долганов
Речь наверняка идет о паровом деаэраторе, а вовсе не о вакуумном. Уважаемый автор, я прав?
Muta
Для атмосферного деаэратора:
1)Регулятор уровня воды в баке деаэратора;
2)Регулятор давления пара в деаэраторе (отбор можно брать в деаэрационной колонке или в верхней части бака), Ризб = 0,2-0,3 атм;
3)Контроль и сигнализация уровня воды и давления пара;
4)Контроль температуры воды в баке деаэратора

Полный список для водоподготовительного отделения можно найти в СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования
dzink
Цитата
Речь наверняка идет о паровом деаэраторе, а вовсе не о вакуумном. Уважаемый автор, я прав?

вы совершенно правы.

Цитата
Для атмосферного деаэратора:
1)Регулятор уровня воды в баке деаэратора;
2)Регулятор давления пара в деаэраторе (отбор можно брать в деаэрационной колонке или в верхней части бака), Ризб = 0,2-0,3 атм;
3)Контроль и сигнализация уровня воды и давления пара;
4)Контроль температуры воды в баке деаэратора


спасибо огромное за подробную информацию.

еще вопрос: вот если нужен контроль, управление параметрами водогрейного или парового котла, то я открываю СНиП II-35. а где также прописано о атмосферном деаэраторе?
спасибо
Сергей Долганов
Цитата
15.22. Для деаэратора атмосферного и повышенного давления следует предусматривать автоматическою регулирование уровня воды и давления пара. При параллельном включении нескольких деаэраторов с одинаковым давлением пара следует предусматривать общие автоматические регуляторы.

15.23. Для вакуумных деаэраторов следует предусматривать автоматическое поддержание температуры деаэрированной воды.

При подаче воды из вакуумных деаэраторов непосредственно в баки-аккумуляторы горячего водоснабжения регулирование уровня воды в баках не предусматривается. Для промежуточных баков деаэрированной воды следует предусматривать автоматическое регулирование уровня воды в этих баках.

15.24. В деаэрационных установках систем теплоснабжения следует предусматривать автоматическое поддержание температуры воды, поступающей в деаэраторы.
dzink
схемку автоматизации выложить?
Vasilii
Цитата(dzink @ 18.8.2008, 14:14) [snapback]282923[/snapback]
схемку автоматизации выложить?


"Приз в студию!!! clap.gif clap.gif clap.gif" /с /
dzink
принимаются поправки и замечания!