sergiobss
Здравствуйте уважаемые специалисты. Занинимаюсь разработкой раздела ТМ проекта реконструкции котельной. Проектом предусматривается замена 3-ех водотрубных котлов НР 18 (0,8 МВт), на 4-ре КСВа 0,63 завода БКМЗ. Проектом реконструкции не предусматривается замена дымовой трубы (кирпич, H=30 м D=1000мм). и коллектора дымовых газов (борова). В связи с этим получаем 4 котла с топкой под наддувом работают на одну трубу и попадаем под исполнение пункта 6.33 СП 42-101-2003 "6.33 При наличии в котельной нескольких котлов, работающих с топкой под наддувом и подключенных к общей дымовой трубе, предусматривают контроль разрежения у основания дымовой трубы с выводом сигнала от датчика на автоматику безопасности всех котлов. При нарушении работы дымовой трубы по разрежению подача газа на горелки всех работающих котлов должна прекращаться автоматически." Посмотрев датчики реле отечественных и импортных производителей обнаружил, что температура рабочей среды +80град.С, а температура уходящих газов колкблится в диапазоне 160-200град.С.
Прошу помощи у людей кто сталкивался с проблеммой (какие датчики и как устанавливаются?)
Спасибо.
den.mgn
А импульсную трубку использовать не думали?
sergiobss
Про импульсную трубку думал, но в паспортах и описаниях не нашел ничего такого. Подскажитете где почитать про это?
Спасибо.
sl-spds
Цитата(sergiobss @ 28.8.2008, 10:20) [snapback]286115[/snapback]
Подскажитете где почитать про это?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

http://www.promavt.com/content.php?id=6
sergiobss
Спасибо sl-spds! clap.gif
sl-spds
Цитата(sergiobss @ 29.8.2008, 19:27) [snapback]286758[/snapback]
Спасибо...

smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.