Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Типовой проект
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Klient
– 13594ТМ Т1: «Электрические принципиальные схемы ячеек
КРУ 6(10) кВ с Sepam серий 40, 80 с выключателями «Эволис» и
LF для подстанций с силовыми трансформаторами 35 кВ и 110 кВ»
– 13594ТМ Т2: «Электрические принципиальные схемы защиты,
управления трансформаторов 110 и 35 кВ подстанций
энергосистем с использованием устройств Sepam серии 80
и Sepam 2000 D32»
Может у кого есть-поделитесь?
HasBolla
Ну раз тема с обобщенным названием - присоседюсь с просьбой.
Существует ли типовик по прокладке телефонных линий, линий связи ( ну радио например) в земле, воздухе и пр.? Или руководствоваться для прокладки в земле А5-92? Если есть поделитесь, плиз.
Можно для примера готовый, ежли не жалко.
redwulf
Могу выслать А5-92
ТИГР_ХХI
Какие же могут быть проблемы с прокладкой сетей связи......телефон в земле, радио и диспетчеризация - по радиостойкам...можно типовой поискать....
Соловушка
Цитата(ТИГР_ХХI @ 17.11.2008, 22:19) [snapback]316129[/snapback]
Какие же могут быть проблемы с прокладкой сетей связи......телефон в земле, радио и диспетчеризация - по радиостойкам...можно типовой поискать....

Так же интересующий меня вопрос. Если можно ответьте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.