Подскажите пожалуйста, какие варианты управления существуют для двигателя такой мощности в случае, если не обязательно плавное регулирование, а нужно всего лишь несколько скоростей вращения (по типу трансформаторных регуляторов RTD, VRTD)?

Заранее спасибо за ответ smile.gif
Botva
Доброе утро. Тут можно посоветовать использовать многоскоростной двигатель (т.е. многополюсный двигатель, в котором реализована возможность переключения числа пар полюсов), либо асинхронный двигатель с фазным ротором, но этот вариант гораздо дороже.
Игорь Борисов
ИМХО - частотник - самое экономичное решение в данном случае... Даже страшно представить цену трансформаторного регулятора на такую мощность...
&Rew
Цитата(Botva @ 15.9.2008, 8:24) [snapback]292489[/snapback]
Доброе утро. Тут можно посоветовать использовать многоскоростной двигатель (т.е. многополюсный двигатель, в котором реализована возможность переключения числа пар полюсов), либо асинхронный двигатель с фазным ротором, но этот вариант гораздо дороже.


Спасибо! А можно ссылку или название таких вентиляторов?

Частотный регулятор стоит в два раза дороже самого вентилятора.. Я понимаю, что это оптимальное решение, но все как всегда упирается в енюжки..
LordN
Цитата
страшно представить цену трансформаторного регулятора на такую мощность
полагаю что тут нет ничего страшного, т.к. такого транса просто не существует, да и не может существовать, в природе smile.gif