Полная версия этой страницы:
Теплотрасса
Два двухэтажных здания соединены отапливаемым переходом. Хочу сделать две системы отопления из одного котла, так как ИТП общее для двух зданий. Возможно ли это?
Спасибо за ответ.
мы начинающие проектировщики, спросить не у кого.
Переход находится на втором этаже. Не знаем как завести отопление на первый этаж второго здания.
Если у вас, как я понял, котельная - то лучше всего ставить два циркуляционных насоса. На каждое здание свой. А потом проектируете магистраль через переход (у потолка или в полу), во втором здании опускаетесь. В высших точках - автоматические клапаны воздухоудаления.
Если, всё-таки, одна насосная - здания развязать балансовыми вентилями на обратках от каждого здания.
Еще рас спасибо. ;-)
Если ставить два циркуляционных насоса, то система отопления однотрубная?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.