Добрый день всем.
Проблема такова после прошивки пульта у специалистов сименса, перестал приниматься пароль ALPX, пишет что некоректный.
Какие действия мне предпринять?
Lex
1. А что говорят сами "представители сименса"?
2. Что за пароль такой? Для чего он?
newmentos
Добрый день.
Пытаюсь соединить PXM20-E и PXC36.ED тоже требует какой-то пароль.
1. Где хранится этот пароль в PXM20-E или PXC36.ED?
2. Сбрасывает ли пароль перепрошивка?
3. Если сбрасывает, то какой дефолтный пароль у этих устройств?
Заранее благодарен за любую помощь.
Lex
Цитата(newmentos @ 24.10.2014, 13:21) *
Добрый день.
Пытаюсь соединить PXM20-E и PXC36.ED тоже требует какой-то пароль.
1. Где хранится этот пароль в PXM20-E или PXC36.ED?
2. Сбрасывает ли пароль перепрошивка?
3. Если сбрасывает, то какой дефолтный пароль у этих устройств?
Заранее благодарен за любую помощь.

Про дефолтный пароль рассказывают на обучении в Сименсе или
опытные наставники.
Программный пароль знает программист и (если он добросовестный программист)
прописывает в исполнительной (наладочной, описательной) документации.

Больше подробностей, новые коллеги! Тогда и вероятность правильного ответа выше.
signet
Дефолтный пароль, это первая буква пользователя... мне кажется это не военная тайнаwink.gif)
newmentos
Спасибо.
Andron
Цитата(signet @ 24.10.2014, 18:14) *
Дефолтный пароль, это первая буква пользователя... мне кажется это не военная тайнаwink.gif)

А для встроенного пользователя Internal какой дефолтный пароль, подскажите кто знает.

signet
Цитата(Andron @ 29.10.2014, 23:11) *
А для встроенного пользователя Internal какой дефолтный пароль, подскажите кто знает.

Первая буква пользователя, то есть "I"
Krutt
Добрый день всем.
Существует ли на русском языке руководство пользователя pxm20-e ?
signet
Держи
Krutt
Цитата(signet @ 13.1.2015, 15:15) *
Держи


СПС =)
однако такое найти не сложно. Я имел ввиду именно руководство пользователя, типа такого http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=49550
...можно более поздней версии.
Djon_79
Позволю вставить свои 5 копеек ))
Пароли в контроллере хранятся в чате Global в блоке UsrPrf. Зайдя в него вы найдёте всех пользователей, пароли и группы.
Djon_79
Цитата(Krutt @ 13.1.2015, 16:38) *
СПС =)
однако такое найти не сложно. Я имел ввиду именно руководство пользователя, типа такого http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=49550
...можно более поздней версии.


На английском не подойдёт?
Djon_79
Цитата(signet @ 30.10.2014, 22:37) *
Первая буква пользователя, то есть "I"


Пароль к Internal view, не "I" !!!
MOTYA77PRO
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 '
, с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой,
Залить не получаеться так как для индекса "с".
панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0
250 вроде так.
спс за помощь!
LiAndr
Здравствуйте! Появилась следующая ошибка, которая никак не сбрасывается. Может подскажете новичку? "PXC Contr. 01 Info Reliability: Battery Low" Заранее очень благодарен
LiAndr
1
Djon_79
Села батарейка в контроллере. Их там две. Одна для часов, другая для хранения значений переменных.
Sigezmund
Надо заменить пальчиковую.
Evgan
Поделитесь всё-таки инструкцией (полной) на русском языке, у кого есть. Спасибо.
Evgan
Цитата(Evgan @ 6.6.2017, 10:44) *
Поделитесь всё-таки инструкцией (полной) на русском языке, у кого есть. Спасибо.

Спасибо, сам нашел.
rusruss40
Поделитесь инструкцией руководства пользователя, пожалуйста!!!