Полная версия этой страницы:
PXM20
rodrigez
17.10.2008, 6:57
Добрый день всем.
Проблема такова после прошивки пульта у специалистов сименса, перестал приниматься пароль ALPX, пишет что некоректный.
Какие действия мне предпринять?
1. А что говорят сами "представители сименса"?
2. Что за пароль такой? Для чего он?
newmentos
24.10.2014, 9:21
Добрый день.
Пытаюсь соединить PXM20-E и PXC36.ED тоже требует какой-то пароль.
1. Где хранится этот пароль в PXM20-E или PXC36.ED?
2. Сбрасывает ли пароль перепрошивка?
3. Если сбрасывает, то какой дефолтный пароль у этих устройств?
Заранее благодарен за любую помощь.
Цитата(newmentos @ 24.10.2014, 13:21)

Добрый день.
Пытаюсь соединить PXM20-E и PXC36.ED тоже требует какой-то пароль.
1. Где хранится этот пароль в PXM20-E или PXC36.ED?
2. Сбрасывает ли пароль перепрошивка?
3. Если сбрасывает, то какой дефолтный пароль у этих устройств?
Заранее благодарен за любую помощь.
Про дефолтный пароль рассказывают на обучении в Сименсе или
опытные наставники.
Программный пароль знает программист и (если он добросовестный программист)
прописывает в исполнительной (наладочной, описательной) документации.
Больше подробностей, новые коллеги! Тогда и вероятность правильного ответа выше.
Дефолтный пароль, это первая буква пользователя... мне кажется это не военная тайна

)
newmentos
27.10.2014, 14:02
Спасибо.
Цитата(signet @ 24.10.2014, 18:14)

Дефолтный пароль, это первая буква пользователя... мне кажется это не военная тайна

)
А для встроенного пользователя Internal какой дефолтный пароль, подскажите кто знает.
Цитата(Andron @ 29.10.2014, 23:11)

А для встроенного пользователя Internal какой дефолтный пароль, подскажите кто знает.
Первая буква пользователя, то есть "
I"
Добрый день всем.
Существует ли на русском языке руководство пользователя pxm20-e ?
Цитата(signet @ 13.1.2015, 15:15)

Держи
СПС =)
однако такое найти не сложно. Я имел ввиду именно руководство пользователя, типа такого
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=49550...можно более поздней версии.
Позволю вставить свои 5 копеек ))
Пароли в контроллере хранятся в чате Global в блоке UsrPrf. Зайдя в него вы найдёте всех пользователей, пароли и группы.
Цитата(Krutt @ 13.1.2015, 16:38)

СПС =)
однако такое найти не сложно. Я имел ввиду именно руководство пользователя, типа такого
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=49550...можно более поздней версии.
На английском не подойдёт?
Цитата(signet @ 30.10.2014, 22:37)

Первая буква пользователя, то есть "I"
Пароль к Internal view, не "I" !!!
MOTYA77PRO
27.4.2015, 23:50
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 '
, с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой,
Залить не получаеться так как для индекса "с".
панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0
250 вроде так.
спс за помощь!
Здравствуйте! Появилась следующая ошибка, которая никак не сбрасывается. Может подскажете новичку? "PXC Contr. 01 Info Reliability: Battery Low" Заранее очень благодарен
Села батарейка в контроллере. Их там две. Одна для часов, другая для хранения значений переменных.
Sigezmund
28.5.2017, 18:19
Надо заменить пальчиковую.
Поделитесь всё-таки инструкцией (полной) на русском языке, у кого есть. Спасибо.
Цитата(Evgan @ 6.6.2017, 10:44)

Поделитесь всё-таки инструкцией (полной) на русском языке, у кого есть. Спасибо.
Спасибо, сам нашел.
rusruss40
23.5.2023, 10:00
Поделитесь инструкцией руководства пользователя, пожалуйста!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.