ZSV
Установка поддержания давления Reflex «Variomat» 1-2/140 с двумя насосами.
А проблемка вот какая:
Данной установкой для работы в автоматическом режиме постоянно используется один и тот же насос, а второй нет. Раньше использовались оба попеременно. При переходе в ручной режим можно было выбрать первый или второй насос и соответственно включить его, а сейчас предлагается только первый (символ второго не появляется на дисплее). С самими насосами все ОК. Причина видимо в программе, хотя версию прошивки никто не менял и она осталась для установки с двумя насосами.
Буду благодарен за Ваши советы
ZSV
И еще одно. На дисплее выводиться значение поддерживаемого давления которое не соответствует действительному. Например в системе 7,5 атм, а на дисплее – 4,5. Необходимо выставить ноль, только вот как?
drueed
Цитата(ZSV @ 3.2.2006, 11:10) *
Необходимо выставить ноль, только вот как?

ноль выставляется на пустых баках или баке