len4ik
Между двумя 25 этажными жилыми секциями, расположена 2х этажная встроенная секция с офисными помещениями на 400 человек. На стенах обращенных на встроенную секцию есть окна с приточными клапанами. Вытяжные вентиляторы расположены на крыше 2х этажной секции. Объем выбрасываемого воздуха 19000м3/ч, до ближайщего окна 9,5 метров. Возможности провести воздуховоды по стенам жилых зданий нет. Заказчик не хочет проблем с жильцами и СЭС в будущем и поэтому требует обоснование расположения оборудования. Кроме СО2 ничего не выделяется, а допустимых норм содержания в воздухе населенного пункта нет. Сталкивался кто-либо с подобным и каких расчетов будет достаточно?
Vano
Рассеивание вроде и не за чем, а что у Вас с шумом? до окон 9,5 метров.
tuguzak
Цитата(Vano @ 5.12.2008, 23:04) [snapback]324522[/snapback]
Рассеивание вроде и не за чем, а что у Вас с шумом? до окон 9,5 метров.


С шумом да, стоит в каталоги заглянуть - многие указывают характеристики "на расстоянии 10 метров",причём мелким шрифтом...
А, вот на счёт не зачем, - тут стоит подумать, - вытяжные вентиляторы от с/у это не есть гутттт...
Если кто-нибудь не знает как от них шмонит - советую прогуляться по крыше какого-нибудь торгово-развлекательного комплекса wink.gif
19000м3/ч - это чисто из офисных помещений?
jota
Если загрязнения выбросов только от жизнедеятельности людей, кто мешает выбрасывать в ту же сторону где и забор воздуха, с разноской на 5-6м. Но там будут и WC - а вот их отдельно на крышу, подальше от окон. Но всё равно, жильцам не завидую.
Архитектор, который не предусмотрел шахты в высотных домах для вентиляции низкой секции - дебил.
Передайте при встрече.... newconfus.gif
len4ik
Действительно 19000 только из офисов. А из туалетов там примерно 1000 это еще можно попробовать по стене вывести. заказчик за шум не очень переживает, его волнует только выброс.
Александр Васильев
Если нельзя вверх, то может вниз? 1000 кубов - это шахта д=315 под землю до ближайшей ветки метро.

Если серьезно, то может очищать от запахов выброс из СУ? Ну, если уж СОВСЕМ никак не поднять выброс по стене высотки. 1000 кубов в час это кубик 10*10м если не принимать в рассчет рассеивание. Как раз, в безветренную погоду кто нибудь закурит у открытого окна и....)))))

"до ближайщего окна 9,5 метров". по крыше можно отвести подальше, разве нет? не от любой же точки крыши 9,5м?
len4ik
в том то и дело что их не отнести дольше чем на 10 метров от окон.
len4ik
Тема закрыта. В СЭС сказали все выносить на на кровлю 25этажной секции((

Тема закрыта. В СЭС сказали все выносить на на кровлю 25этажной секции((