Цитата(Юрец_НСК @ 15.12.2008, 11:34) [snapback]328460[/snapback]
Может потому что ПВ3 рассчитан на переменное напряжение до 450 В?
Или же еще вариант: 6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями.
ПВ3 - изолированный провод без защитной оболочки.
Так переменное напряжение нам зачем? У нас контактная сеть 600В постоянного тока. И я так понимаю в это пункте именно поэтому написано что изоляция должна выдерживать до 660В, в случае если контактная сеть замкнет на металлическую опору, чтобы изоляция выдержала!
В том то и дело что внутри опор, у нас внутри кронштейна крепления светильника. Если бы было написано внутри опор и кронштейнов для крепления светильников, то тут сразу можно было сдаваться. Где бы найти определение что такое опора?
Короче запросили официальное письмо с замечаниями от горсвета. Написали письмо в энергонадзор по этому поводу, на среду назначили совещание с представителями горсвета и энергонадзора!