На ТП 10/0,4 - 2 ввода, от ТП до щитовой котельной, в земле проложены 4 кабеля АСБ 4х185 (по два кабеля на каждый ввод, броня не заземлена). происходит остановка котельной
(АВР в щитовой котельной не сработал), проверяем - все в норме. Производим запуск, примерно через 30 минут происходит повторное отключение, на этот раз находим
что пропала одна из фаз, на 1 вводе в щитовой котельной. С ТП фазы уходят. понимаем что ппц кабелю, запускаем по другому вводу. В данный момент котельная без
резервного ввода. Лаборатория дает следующее заключение: на одном кабеле по крайней мере 2 пробоя, второй кабель в негодность. Расстояние от ТП до щитовой
котельной 100 метров, смысла ставить муфты нет.
Замеряли ток - 200 А, т.е. после выхода из строя одной жилы кабеля, на втором кабеле она греется пока тоже не закорачивает.
Какие могут быть причины выхода из строя первого кабеля? Заводской брак? Котельная 2 год в эксплуатации. Заранее спасибо.