Полная версия этой страницы:
Воздушное отопление
Max2114
19.12.2008, 20:14
Не уверен, что писать следует сюда, но всеже...
Есть вопрос касаемо воздушного отопления. Система такая: здание фондохранилища отопление только воздушное (пристенного нет). Основаня машина преднагрева "делает" температуру +11 гр. цельсия, влагосодрежание 7 гр. на кг. Забор воздуха у этой машины с улицы. Далее она "раздает" водух другим машинам, которые работают на рециркуляции (10%воздуха от преднагрева 90% от рециркуляции из помещения). Так вот собственно вопрос: каким образом должно проводится регулирование температуры в помещении? Либо просто регулировать температуру по датчику температуры в помещении, либо вычислять график температуры подаваемого в помещения воздуха относительно температуры на улице (можно еще делать корректировку по температуре в помещении). Это первый вопрос. А второй вопрос: есть ли какие-нибудь снипы в которых указан способо работы воздушного отопления?
Вован (Киев)
19.12.2008, 20:26
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» почитайте..... а так больше по справочникам смотрите
В фондохранилищах поддерживается постоянная температура и влажность в помещении независимо от температуры на улице. И если в условиях говориться о параметрах микроклимата в помещениях, то имеется ввиду каждое помещение, а не вообще "в среднем по сумасшедшему дому"
Поэтому такие помещения обслуживаются или доводчиками, или VAV клапанами с контролем параметров обслуживаемого помещения. У вас принята система доводчиков с регулируемым количеством подмеса воздуха от центрального кондиционера. Эти доводчики регулируются только по температуре помещения методом пропорционального или 3 позиционного регулирования заслонки смесительной камеры доводчика. Кроме этого пропорциональное регулирование температуры воздуха доводчиков клапаном калорифера подогрева (если водяной) или ТТС, Пульсер - если электрический.
Обычно в фондохранилищах поддержание постоянной влажности воздуха тоже одно из основных требований. Поэтому в современных хранилищах используются кондиционеры точного контроля (прецизионные) в которых уже скомпонована полная автоматика и узлы нагрева, охлаждения и увлажнения-осушения воздуха.
jota, так и есть. У нас подобная конфигурация. Тоесть по каждому помещению стоит догреватель, который контролирует температуру каждого попмещния. Vav реугирования нет - рециркуляция строго 10% подмеса уличного воздуха. Мы пишем программы для контроллеров упарвления системами вентилиции. Мы предлагаем регулировать подачу воды в калорифер по температуре в помещении, а пусконаладочная организация требует предоставить график подачи воздуха в помещения в зависимости от температуры на улице. А вот прецензионные кондиционеры тда не постаивть - размеры хранилища очень большие. обслуживаются около 30-ю приточных установок и 60 вытяжных...
У Вас логика управления правильная. Количество воздуха постоянное, температура - функция теплопотерь(теплопоступлений). Температурный график воздуха будет повторять по форме график температуры наружного воздуха - зависимость линейная. Для построения графика нужны 2 точки:
1 точка - температура на улице равна Т помещения; мощность калорифера = 0; температура подаваемого воздуха равна наружной.
2 точка - температура на улице равна расчётной по В параметру; мощность калорифера равна количеству тепловых потерь помещения + подогрев 10% наружного воздуха; соответственно по мощности и количеству циркулирующего и наружного воздуха расчитывается температура подаваемого воздуха.
По этим 2 точкам строится прямая - график температуры подаваемого воздуха и соответственно мощности воздушного отопления.
Так же летний режим по охлаждению: охлаждение наружного воздуха + компенсация теплопоступлений через ограждения и от других источников.
Наладчикам такой график нужен скорее всего для проверки работы регулирования. Но этот расчёт и график неточный и больше нужен Вам для установления поля регулировки. Автоматика с 3 поз. регулированием компенсирует неточности. Важно в поле регулирования внести запас для компенсации неточностей расчётов как Ваших, так и конструкторов ограждений......
Max2114
20.12.2008, 19:35
А почему бы просто не регулировать температуру в помещении непосредственно регулятором без привязки к графику?
Цитата(Max2114 @ 20.12.2008, 18:35) [snapback]331114[/snapback]
А почему бы просто не регулировать температуру в помещении непосредственно регулятором без привязки к графику?
Правильно, так и делают.
Но Вы посмотрите, что сами написали: "пусконаладочная организация требует предоставить график подачи воздуха в помещения в зависимости от температуры на улице" - т.е. им нужна бумажка. Я Вам и ответил.......
Ну так сделайте её... Работы на пол-часа

Они сами не будут знать, что с ней делать, зато Вы на коне....
Max2114
20.12.2008, 22:18
Так им не только бумажку надо, им надо грфик вставить в программки. Вставить то его не проблема... и в принципе способ, который Вы описали довольно прост.... Но... не хочу я так делать.. ИМХО это не правильно... а наладчикам не хочется "запариваться" с подбором коэффициентов пид регулятора...
Дальше вопросы политические и я пасс......
Меня интересут вопрос следующего характера.... есть ли каки-нибудь снипы в которых описан принцип работы воздушного отопления?
на этот вопрос вам все скажут одно и то же: СНИПОВ таких нет. в справочниках только можно чтото подобное попробовать поискать - Вован уже это писал. реально "прикрытся Снипом" вам в этой ситуации не удастся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.