Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция автосалона
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
sowa
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Проектирую автосалон в котором ленточное остекление в торгово-выставочном зале. Нужно предусмотреть системы противозапотевания окон (по расчетам получилось, что секла потекут). Заказчик против системы обдува стекол. Подскажите какую можно принять альтернативу. Буду очень благодарна.
Странная Белка
Если без обдува, то посоветуйте Заказчику не бухать в выстовочном зале с клиентами. Хотя не понятно, с чего это окна потекут? У вас там бассейн что ли с температурой + 35 или фонтан? Откуда влага-то возьмется?
ivan-l-ing
Может остекление с сопротивлением побольше взять так чтоб влезть до темп точки росы?
Ленточка
У нас автосалонах в выставочном зале стекла не потеют и не плачут. Обдув окон не осуществляем. Вдоль витражей в одном случае встроенные в пол конвекторы, в другом - теплый пол. Наблюдаю уже две зимы, все нормально.
Зольников Михаил
У нас расчетная температура -38.
Отопление в одном из автосалонов реализовано следующим образом - вдоль окон в полу идут конвекторы.
Фотографии 5-летней давности, фото еще до чистовой отделки. По чистовой отедлке конвекторы закрываются сверху аккуратными решетками. Теплый воздух поднимается и не дает стеклам запотевать.
perukar
Обдув стёкол уместен при большой высоте витража (~ от 3м и выше) в дежурном режиме, т.е. при отключенной основной системе отопления. Конвекторы в приямках, да ещё и с вентилятором - оптимальный вариант. В идеале, конечно, растолковать Уважаемому Заказчику, что предел его, Заказчика, мечтаний - свежайшая, с пылу-с жару наработка лучших инженерных умов - система воздушного отопления, попутно выполнящая (о, чудо!) фукнции вентиляции и кондиционирования (правда, в местах концентрации офисного планктона без "мультика" не обойтись).
Пример - сеть автосалонов "УкрАвто". "Кубик" для выставки последних достижений китайского автопрома размерами в плане 36х24м и высотой 6м имеет ленточное остекление по половине периметра. Стеклопакет - бюджетный, т.е. двойной, не тонированный; теплоизоляция кровли - обнять и плакать. Расчётная температура -23...-25. Сие чудо украинского зодчества, наличествующее в любом крупном населённом пункте, отапливается самым обычным 300-м руфтопом; кировоградские же чудо-конвекторы включаются только на ночь, с целью экономии углеводородных энерго(пардон!)носителей.
Ещё один автосалон (высота витража 4,5м) лишен и этого, поскольку Уважаемый Заказчик (семитского, замечу вскользь) происхождения, охренев от цифры, не повёлся-таки на линейные чудо-диффузоры с ламинарным распределением воздушного потока одного известного испанского производителя, и таки не прогадал: "окна и так не потеют, а экономия 15% душу как-никак сугревает!".
Lufttechniker
Фасадные системы конвекторов напр. SlimKon (Kampmann) если встраиваемых в пол будет недостаточно, либо излучающие панели напр. Atrium (Lindab).
Mr. S
Не так давно считал оранжерею: нижний уровень отопления построил на базе напольных конвекторов Kermi.
Решение на базе встроенных конвекторов - дорогое решение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.