Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система чиллер-фанкойл
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
koja
Проектируется элитный дом на 30-ть квартир. Предлагаем заказчику систему чилер-фанкойл. Заказчик практически согласен, но есть одно но... Он спрашивает: как будет производится учет потребленной эл. энергии различными квартирами при работе чиллера в летнее время?
Просим помощи коллеги.....
koja
Что, никто ни сталкивался с такой проблемой?
denker
Цитата(koja @ 14.2.2009, 1:13) [snapback]353221[/snapback]
Проектируется элитный дом на 30-ть квартир. Предлагаем заказчику систему чилер-фанкойл. Заказчик практически согласен, но есть одно но... Он спрашивает: как будет производится учет потребленной эл. энергии различными квартирами при работе чиллера в летнее время?
Просим помощи коллеги.....

см.вложение
Гена
Цитата
как будет производится учет потребленной эл. энергии различными квартирами при работе чиллера в летнее время?

холодосчётчиками квартир smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.