Evgeshka83
25.3.2009, 19:13
Помещение хранения трупа в теч. 2 часов. Какие нормы предъявляются? Нашла только паталогоанатомическое помещение с холодильным оборудованием.
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)
Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)
Может все таки помещение класса Грязное?
Для чего храниться труп?
может подойдет ЭТО
Графа 24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов температура +14,
если нет тогда графа 21 помещения хранения трупов +2 температура, но класс все равно Г
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
А Вы проектируете только, или еще и монтируете?
Спасибо, Vano, прошу прощения. Старая, истрёпанная книжка. Был уверен, что там Ч, а не Г.
По воспоминаниям о работе в больших больницах, это называется "комната охлаждения трупов" - подразумевается до комнатной температуры, после чего их отправляют в "комнату для хранения", т.е. холодильник. Нормативную температуру не помню, - но она не сильно отличается от комнатной. - Наверняка должна быть в каких-то рекомендациях по медицине.
Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)
А в каком состоянии находится труп? Тройная кратность по вытяжке, может быть , как кот наплакал.
Ленточка
27.3.2009, 14:22
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г
Цитата(Ленточка @ 27.3.2009, 14:22) [snapback]370855[/snapback]
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г
Баян)))))
Evgeshka83
27.3.2009, 18:41
спасибо! Думаю 3 крата и не буду заморачиваться
не подскажете кратность в предсекционных и Ч или Г?
Зольников Михаил
24.8.2010, 21:41
Вам понадобится
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89), таблица 7. пункты 21-24.
В морге все помещения грязные, кроме регистратуры, офисных помещений, помещений для персонала, комнаты приема пищи, помещений для отдыха и подобных им помещений.
Если делать вытяжки, то вентиляторы лучше всего устанавливать в конце системы, на кровле, чтобы система была под разряжением и запахи не выталкивались в помещение из стыков.
нужно узнать особенности микроклимата в помещении хранения трупов. температура, кратность мне известны. нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....
Зольников Михаил
1.6.2011, 19:05
Если здание существующее, можете туда съездить и померить гигрометром. Или попробуйте через знакомых посетить аналогичное заведение.
P.S. когда делали реконструкцию вентиляции существующего морга, обошел все здание - от кровли до подвала, чтобы представлять, с чем придется столкнуться.
Цитата(stru4ik @ 1.6.2011, 9:15)

нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....
А что, трупы выделяют влагу? Или простудятся?
Тем более временное хранение. Т.е. человек умер и его, чтоб не держать в палате и до оформления всех документов, чтоб передать в морг, где-то надо подержать несколько часов....
Температуру, ясно, пониженную и вытяжку по нормам для помещений Г класса.....
Вобщем, впереди всё описали, о влажности не думайте - это не отель 5*
Добрый день. В секционных воздуховоды должны быть скрытые или нет? и можно ли устанавливать вентилятор прямо в секционной?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,