Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция помещения временного хранения трупа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Evgeshka83
Помещение хранения трупа в теч. 2 часов. Какие нормы предъявляются? Нашла только паталогоанатомическое помещение с холодильным оборудованием.
Бабай
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)
Vano
Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)

Может все таки помещение класса Грязное?
Для чего храниться труп?
может подойдет ЭТО
Графа 24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов температура +14,
если нет тогда графа 21 помещения хранения трупов +2 температура, но класс все равно Г
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
winch
А Вы проектируете только, или еще и монтируете?
Бабай
Спасибо, Vano, прошу прощения. Старая, истрёпанная книжка. Был уверен, что там Ч, а не Г.
alem
По воспоминаниям о работе в больших больницах, это называется "комната охлаждения трупов" - подразумевается до комнатной температуры, после чего их отправляют в "комнату для хранения", т.е. холодильник. Нормативную температуру не помню, - но она не сильно отличается от комнатной. - Наверняка должна быть в каких-то рекомендациях по медицине.
vicsd-v
Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)

А в каком состоянии находится труп? Тройная кратность по вытяжке, может быть , как кот наплакал.
Ленточка
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г
Vano
Цитата(Ленточка @ 27.3.2009, 14:22) [snapback]370855[/snapback]
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г

Баян)))))
Evgeshka83
спасибо! Думаю 3 крата и не буду заморачиваться
dafk
не подскажете кратность в предсекционных и Ч или Г? helpsmilie.gif
Зольников Михаил
Вам понадобится

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89), таблица 7. пункты 21-24.

В морге все помещения грязные, кроме регистратуры, офисных помещений, помещений для персонала, комнаты приема пищи, помещений для отдыха и подобных им помещений.
Если делать вытяжки, то вентиляторы лучше всего устанавливать в конце системы, на кровле, чтобы система была под разряжением и запахи не выталкивались в помещение из стыков.
stru4ik
нужно узнать особенности микроклимата в помещении хранения трупов. температура, кратность мне известны. нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....
Зольников Михаил
Если здание существующее, можете туда съездить и померить гигрометром. Или попробуйте через знакомых посетить аналогичное заведение.

P.S. когда делали реконструкцию вентиляции существующего морга, обошел все здание - от кровли до подвала, чтобы представлять, с чем придется столкнуться.
jota
Цитата(stru4ik @ 1.6.2011, 9:15) *
нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....

А что, трупы выделяют влагу? Или простудятся?
Тем более временное хранение. Т.е. человек умер и его, чтоб не держать в палате и до оформления всех документов, чтоб передать в морг, где-то надо подержать несколько часов....
Температуру, ясно, пониженную и вытяжку по нормам для помещений Г класса.....
Вобщем, впереди всё описали, о влажности не думайте - это не отель 5*
ВВПВ
Добрый день. В секционных воздуховоды должны быть скрытые или нет? и можно ли устанавливать вентилятор прямо в секционной?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.