rsu
Доброе время суток.
Помогите решить такую проблему. Необходимо удержать баланс в помещении лаборатории.
В помещении лаборатории 4 вытяжных шкафа, каждый оборудован собственным вентилятором. Приточная система только на эту хим. лабораторию. Работа вытяжных шкафов разная, при увеличении удаляемого воздуха необходимо увеличивать расход приточного воздуха и наоборот.

А баланс нужно держать относительно коридора т.е. чтобы не было перетекания в коридор или чтобы не подтягивало воздух из коридора.
Интересует именно оборудование которое может обеспечить такие требования. То что частотник нужно ставить это и так понятно, но интересует сам датчик который может уловить разность давления в помещениях и выдать сигнал на частотник.

p.s. знаю что перед входом помещение с вытяжными шкафами должен быть тамбур, но его там нет smile.gif, но суть не в этом а в том что нужен баланс.

Заранее благодарю.
rsu
ни кто не реализовывал подобных вещей ? sad.gif
Николай Б.
Может запрограмировать работу приточки в зависимости от количества работающих вытяжных вентиляторов?
Ведь расходы выт. вентиляторов постоянны? Работает 1 венилятор такой расход приточного возд, 2 - расход больше huh.gif
jota
Цитата(rsu @ 31.3.2009, 10:03) [snapback]372100[/snapback]
А баланс нужно держать относительно коридора т.е. чтобы не было перетекания в коридор или чтобы не подтягивало воздух из коридора.

Или одно или другое. Оба вместе - это изолированное помещение с тамбурами.
Александр Васильев
схема ДД-частотник очень инертна, имхо. начала ДД отработает, когда превышение параметров выйдет к порогу его чувствительности. потом частотник, он же не мгновенно с режима на режим переходит.

насколько важно Вам, чтоб не было подсоса? зазар то имеется на то, что я описал?

более точной как мне кажется была бы система с трансформатором на 4 скорости. но он должен быть именно под вашу систему, а не стандартный покупной RTRD.
мысли вслух)
Александр Васильев
вот еще. такая схема функциональна только если расходы по всем шкафам равны. иначе кол-во скоростей будет не 4, а:
1
2
3
4
1+2
1+3
1+4
2+3
2+4
3+4
1+2+3+4
Устанете мотатьтакой трансформатор)
И кстати минимальный расход на приток должен быть не менее 10-15% от полной п производительности, а то сгорит движок. В крайнем случае если Lmin меньше допустимого для частотниаа, можно открывать клапан на улице, чтоб вентилятор часть воздуха выкидывал на улицу, .е. подавал в пом-е только 50% от своего минимального расхода.
Зольников Михаил
Надо регулятор частоты вращения вентилятора на приточку, если его нет. И ставить регулятор приточки в такое положение, сколько работает вытяжек.
Свет ведь у Вас не автоматически включается в помещении, так? Значит, и приточку персонал сам должен выставлять вручную на нужное положение.
Можно сделать это автоматически, но это будет очень дорого и не очень надежно.
rsu
ВСЕ ЭТО УЖЕ ИЗВЕСТНО!!!
Укажите мне перечень оборудования для измерения перепада давления в смежных помещениях. А частотники и трансформаторные регуляторы это уже пройденый этап.

Конкретно говоря нужна марка преобразователя дифференциального манометра с унифицированным сигналом постоянного тока или напряжения. Но этот манометр должен быть очень чувствительным ибо перепад в помещениях будет небольшой.

Про цену речь не идет нужно принципиальное решение проблемы.

p.s. очень прошу читайте внимательно: и по тамбурам писал что их нет, трансформаторы стоят, про частотник писал...
Если есть дельные предложения пишите на IQC буду рад услышать здравые решения.
ICQ 328634741
seeker
Уважаемый RSU!
У BELIMO есть контроллер с датчиком перепада давления ( минимальный перепад давления - 5 Па). Контроллер управляет приводом при наличии невязки по перепаду давления.
rsu
Спасибо, будем искать.