Подскажите,как решить задачу,
имеем частотник на приток управляемый от 0-10в,
но нужно задействовать задание от двух вытяжек.
То есть имеем например 5 вольт от задатчика 1 на выходе 5вольт
-50% производительности притока,
запускаем задатчик2,к примеру вольта 2
на выходе нужно получить сумму, 7 вольт.
Думается нужен какой-то сумматор?
BROMBA
Большинство частотников имеют 2 аналоговых входа + нехитрую арифметику для управления заданиями - "сумма" (по умолчанию), "разность", "большее", "меньшее", как минимум... в продвинутых моделях доступна так же нехитрая алгебра... rolleyes.gif
end
То есть применительно к ATV21(Altivar 21)
это клеммы VIA и VIB?
Можно более подробно,
как правильно это реализовать?
BROMBA
Цитата(end @ 1.4.2009, 14:16) [snapback]372887[/snapback]
То есть применительно к ATV21(Altivar 21)
это клеммы VIA и VIB?
Можно более подробно,
как правильно это реализовать?
Альтиварами не занимаемся (и не будем) принципиально...
У Данфоса FC это лапки 53,54 - 55; 53 дефолтом напряжение, 54 дефолтом - ток, но есть 2 дип-переключателя напряжение/ток... при программировании входов можно для каждого выбрать роль - задание №..., или обратная связь; взаимодействие заданий тоже программируецца...
У Лензы аж 4 входа - 2 токовых, 2 напряженческих (панель входов не базовая, а РТ), а их настройки и взаимодействия - это отдельная ушельская пестня...
Даже у тупорылого Моэллера DF6-340 есть 2 входа - "O" и "OI" напряжение и ток соотвеццтвенно...
О Зименсе ММ430 вотще молчим - там с входами такого наворотили - вспомнить-вздрогнуть...
С Лензой делали так (пока не раздобыли датчики разрежения) - первый вход, 1U - это задание от обычного подстроешного резистора - "1-й режим котла", на второй вход, 2I - аналоговый выход (как токовый 0-20 мА) с частотника вентилятора; взаимодействие такое - "сумма до тех пор, пока по второму входу не будет 60%, после - зафиксировать задание"... Ну, потом раздобыли датчики, и перешли с подстроешника на встроенный цифровой мотор-потенциометр (цнопочки "больше/меньше")...