kapitan pronin
3.4.2009, 10:23
Добрый день.
Вопрос вот какой. Как и в чем прокладывать кабель за подвесными потолками в жилых зданиях? Кабель используется ВВГнгLS. В ПУЭ читал раздел 7.1.37 и 7.1.38, получается что надо прокладывать негорючий кабель в негорючих трубах и коробах. Хочется сделать без коробов и труб, а спуски к розеткам в штробах замоналиченно несменяемо.
Для ВВГнгls открытая прокладка без гофры разрешена. Прокладку открыто в гофре ПУЭ требует для ВВГнг (хотя многие и я в том числе считают что это бред).
Цитата(HasBolla @ 3.4.2009, 15:28) [snapback]373984[/snapback]
Для ВВГнгls открытая прокладка без гофры разрешена. Прокладку открыто в гофре ПУЭ требует для ВВГнг (хотя многие и я в том числе считают что это бред).
"за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. "
ВВГнг тоже ведь не распростаняющий горение? зачем его в гофре?
Цитата(Юрец_НСК @ 6.4.2009, 13:21) [snapback]374930[/snapback]
ВВГнг тоже ведь не распростаняющий горение? зачем его в гофре?
негорит, но дымит. ls - не дымит ( по крайней мере так считается

)
andrey357
6.4.2009, 14:10
Утверждаю
Президент Ассоциации
"Росэлектромонтаж"
2 апреля 2004 года
Согласовано
Руководитель Госэнергонадзора
Минэнерго России
31 марта 2004 года
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004
О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ
И В ПЕРЕГОРОДКАХ
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок
В принципе - основываемся на этом.....
kapitan pronin
7.4.2009, 11:23
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Получается выполняем проводку в неметаллических трубах и неметаллических коробах кабелем с индесом НГ, а с индексом нг-LS прокладываем без неметаллических труб и неметаллических коробах.
kapitan pronin
8.4.2009, 11:50
Спасибо всем!
по новым правилам без гофры можно только в лотках
vlad1984vas
11.4.2018, 10:48
Если за потолком пойдут много кабеля. лучше в лотках проложить, без гофры, меньше вопросов будет у надзорных органов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.