Левицкий Дмитрий
После замены труб поворотной зоны котла они почти все сгорели за 2 сезона. По видимому в трубах появляется пар и теплоотвод исчезает. Может кто знает, что можно сделать?
ruben
Проверьте качество воды и сделайте анализ труб, которые сгорели, т.е. определите характер повреждений. Если действительно нагрузка критическая и налицо парообразование в трубах, то я бы советовал:

1. Поднять скорость воды в трубах, т.е. увеличить расход воды через котел до 140...150 т/час
2. Снизить нагрузку двумя путями - общую на котел, или же локальную - изменить конфигурацию факела альфой или круткой воздуха
3. Если экранные поверхности в топке частично закрыты кирпичом или замотаны асбестовым шнуром- часть изоляции снять
4. Как экстренное - изменить схему циркуляции воды в котле ( проект, монтаж, наладка - очнь хлопотно)
Может мои коллеги наладчики что-то подскажут ещё

Ну а вообще такие вопросы на форуме так просто баз анализа геометрии, режимной карты, ремонтных формуляров не решишь - пригласите наладчика и поставьте перед ним такую задачу, дешевле будет
HeatServ
Цитата(Левицкий Дмитрий @ 10.5.2009, 19:34) [snapback]386527[/snapback]
После замены труб поворотной зоны котла они почти все сгорели за 2 сезона. По видимому в трубах появляется пар и теплоотвод исчезает. Может кто знает, что можно сделать?

Если создаётся пар, то может быть - при наличии запаса на насосах - просто создать подпор (шайба, задвижка, балансировочник на выходе)?
ruben
Создадите подпор - снизится расход воды через котел, снизятся скорости воды в трубах и котел сгорит. Наоборот надо расход увеличивать
HeatServ
Цитата(ruben @ 10.5.2009, 23:12) [snapback]386558[/snapback]
Создадите подпор - снизится расход воды через котел, снизятся скорости воды в трубах и котел сгорит. Наоборот надо расход увеличивать

Увеличение расхода влечёт много разных доводок, вплоть до изменения графика. Я ведь дополнил, что нужен запас насосов по напору, поднимаем напор, дросселируем после котла, в результате: расход тот же, а давление в трубах выше, локальная точка вскипания будет перемещена, трубы целы, волки сыты, бабки целы и всё гут! rolleyes.gif
HeatServ
Цитата(HeatServ @ 10.5.2009, 23:45) [snapback]386562[/snapback]
Увеличение расхода влечёт много разных доводок, вплоть до изменения графика. Я ведь дополнил, что нужен запас насосов по напору, поднимаем напор, дросселируем после котла, в результате: расход тот же, а давление в трубах выше, локальная точка вскипания будет перемещена, трубы целы, волки сыты, бабки целы и всё гут! rolleyes.gif

Какого ещё вскипания!!! Вычеркнуть вскипание! sport_boxing.gif
ruben
Для этого надо чтобы котел мог работать при повышенном давлении. Расчетное давление для этого котла - 13 кгс/см2. Выше поднимать давление нельзя. Да и состояние труб наверняка диктует ТСу ограничивать давление. Ну вобщем то мысль правильная, если давление в котле сейчас ниже 10 кгс/см2 поднимем давление и при том же расходе воды - от точки парообразования уйдем градусов на 7...10
Любознательный
Если экранные трубы поворотной зоны до ремонта не горели, то наверно при ремонте было увеличено гидравлическое сопротивление группы экранных труб - что то оставили в нижнем коллекторе. В результате потоки воды перераспределились.
Ollsvar
Цитата(Любознательный @ 11.5.2009, 9:35) [snapback]386586[/snapback]
Если экранные трубы поворотной зоны до ремонта не горели, то наверно при ремонте было увеличено гидравлическое сопротивление группы экранных труб - что то оставили в нижнем коллекторе. В результате потоки воды перераспределились.



Дмитрий пишет про поворотную зону, а от нижнего коллектора идут трубы заднего экрана топки, скорее всего сгорели трубы барабанного пучка "соленого" отсека. Возможно, что нарушен воднохимический режим котла, или неправильно смонтированы устройства в верхнем барабане...