вопрос по тепловым сетям
скажите, вот если из тепловой камеры (подземка) сделать отводку к потребителю, и эта ветка получается прямая, без углов поворотов, расстояние между камерой и потребителем 15-20 метров - есть ли смысл делать компенсатор между ними? растояние маленькое, и регламентируется ли это где нибудь?
demon185
18.5.2009, 18:36
Если я прав то надо рассчитать какое удлинение получит теплосеть при увеличении темп. с монтажной до рабочей. Если разность темп. 110С, мин. 27мм тепл.расширение для стальных труб для данной длины. Лучше всего прикинуть в старте и будет понятно какие нагрузки получит трубопровод в отсутствии компенсатора.
Лучше еще с экспертом проконсультироваться. У нас редко пропускают неподвижку дальше 5 м. от котельной. А так есть негласная величина которую можно не компенсировать. У всех разная, но как правило в перелах 5м. У некоторых 9 и иногода ее пропускают, но 15-20 - я бы сильфонник поставил.
HeatServ
18.5.2009, 19:32
Цитата(Scarp @ 18.5.2009, 19:25) [snapback]389171[/snapback]
скажите, вот если из тепловой камеры (подземка) сделать отводку к потребителю, и эта ветка получается прямая, без углов поворотов, расстояние между камерой и потребителем 15-20 метров - есть ли смысл делать компенсатор между ними? растояние маленькое, и регламентируется ли это где нибудь?
Вообще труба пролежит и год и два и три, но будет нагружена постоянно, "плавать" начнёт вверх и вниз, компенсатор для такого участка в принципе удорожает его чуть не в два раза, наилучший вариант - г-образный участок самокомпенсации постараться изобразить. Плечо метра 4 хорошо его разгрузит. Это из практики, можно конечно посчитать, но смысла-то? Диаметр, я так понимаю, 76-150?
ИМХО, при любом графике компенсатор нужен
а вообще-то считайте на прочность
неподвижку после камеры и перед вводом в здание ставить нужно
соответственно если между двумя неподвижками у вас получатся допустимые напряжения - делайте без компенсации
а так на глаз, дескать, и так сойдет - выж проектировщик....
можно и не в старте посчитать, если его нету - не такая великая сложность на напряжения прямой участок проверить
Лучше всего обойтись самокомпенсацией-попробовать уйти Z-образным поворотом,если не в земле-то по крайней мере Г-образным в подвальном помещении здания... откуда мнение,что после камеры на ответвлении необходимо ставить неподвижку?
опоры и компенсаторы ставятся по расчету
если у вас 15-20м прямой трассы после ответвления или перед вводом в здание уже и без расчета понятно, что она там должна быть
сказала так, соответственно, из рассуждения о том что трасса прямая и крутиться места нету
а так, ессно проще сделать по углу поворота сразу за зданием и камерой и не мучиться с неподвижками
sergey-k-pkbdgts
19.5.2009, 11:40
для прикидачных расчетов пользуюсь вот этим: расчет. ексель
Мирослава
19.5.2009, 12:40
какие 5м удлинения????? вы не уточнили прокладка какая..если бесканальная....то точно не 5м удлинения...и не требуется компенсация..
НО лучше ставить перед вводом с здание,чтобы исключить нагрузку от температурного расширения трубы на несущие конструкции,а так же обезопасить "внутрянщиков" и "эксплуатационщиков" от лишней головной боли,аналогично после выхода труб из камеры.
Г-образный компенсатор в подвальном помещение не обезопасит от этого явно,к тому же это заимет лишнее место,чего иногда,ох, как не хватает...
На вводе в 3-х метрах поставил бы НО,после чего сделал Z-образный участок,а все остальное зависит от расчетов...
трубы не должны быть жестко скреплены с несущими конструкциями зданий-на вводе в здание вы делаете сальник, Г-образный компенсатор в подвале,который я предлагал подразумевает установку НО не перед вводом в здание,а после поворота в подвальном помещении перед ИТП...места которого всегда не хватает похоже нет как раз в земле-поворот не организовать,поэтому приходится как то выходить из ситуации.. но это так,мысли вслух-информации,чтобы сделать расчет ,маловато
Цитата(Scarp @ 18.5.2009, 19:25) [snapback]389171[/snapback]
скажите, вот если из тепловой камеры (подземка) сделать отводку к потребителю, и эта ветка получается прямая, без углов поворотов, расстояние между камерой и потребителем 15-20 метров - есть ли смысл делать компенсатор между ними? растояние маленькое, и регламентируется ли это где нибудь?
Не только есть, но и скорее всего обязательно и уже свосем другой вопрос какой именно компенсатор и где его делать.
Минимальное расстояние нигде не регламентируется на сколько я знаю.
Вот за что мне нравиться форум так это за буйную фантазию
все начинают что то додумывать на своих же догадках строить ответы и в итоге получается полная хрень

На вопрос регламентируется или нет никто не ответил....
ответили раз несколько
вместо того чтобы сочинять всякое - надо взять и 1 раз посчитать
тогда сразу будет видно от чего спасает компенсатор, от чего спасает неподвижка и что и куда лучше поставить
на счет критерия установки неподвижки перед вводом, есть некое "устное соглашение" о десяти метрах
у Магалифа в методе об этом говорится
в нормах такого вам никто, естественно, не напишет
рекомендации даны в каталоге "мосфлоулайн".стр.20.для общего развития.