FOXX
Уважаемые специалисты помогите правильно выбрать количество насосов.
По каким критериям выбирать насосы??? Обычно выбирается 2 насоса один рабочий другой резервный. В каких случаях выбирается три и более??
Машинист
Три и более насоса устанавливаются в тех случаях, когда требуется обеспечить ступенчатое регулирование расхода в системе,
изменением числа работающих насосов - например, устанавливают группу насосов на внутреннем контуре котельной, и на каждый
работающий котел включается "свой" насос.
При значительных расходах в сети, держать 100%-ный резерв становится невыгодно, насосы получаются дорогие по кап.затратам,
и ставят насосы меньшего типоразмера по схеме 2 (3 и более) рабочих - 1 резервный.
В общем, "на основании технико-экономического расчета" )))))))))))
А вы для каких целей насосы подбираете ? И какие параметры ?
FOXX
Цитата(Машинист @ 26.5.2009, 10:27) [snapback]392197[/snapback]
Три и более насоса устанавливаются в тех случаях, когда требуется обеспечить ступенчатое регулирование расхода в системе,
изменением числа работающих насосов - например, устанавливают группу насосов на внутреннем контуре котельной, и на каждый
работающий котел включается "свой" насос.
При значительных расходах в сети, держать 100%-ный резерв становится невыгодно, насосы получаются дорогие по кап.затратам,
и ставят насосы меньшего типоразмера по схеме 2 (3 и более) рабочих - 1 резервный.
В общем, "на основании технико-экономического расчета" )))))))))))
А вы для каких целей насосы подбираете ? И какие параметры ?

Есть котельная с тремя котлами два по 8 Мвт один 3 Мвт. Нагрузка на отопление 17 МВт на ГВС 2 МВт. так вот необходимо подобрать насосы на внутренний контур котельной. Для греющего контура ГВС все понятно один рабочий один резервный а для греющего контура отопления есть вопросы. Или один рабочий один резервный или два рабочих один резервный. Скорее второй вариант.
Машинист
Да, скорее второй.
И покажите схему.
FOXX
Цитата(Машинист @ 26.5.2009, 10:42) [snapback]392208[/snapback]
Да, скорее второй.
И покажите схему.

Схема еще очень сырая но смысл понятен будет.
Машинист
Смысл понятен.
Насосы я бы на обратку поставил, и трехходовые на всас, иначе запирается циркуляция через котлы при снижении потребления тепла, когда закрываются трехходовые.
Картинка у меня, извините, не цепляется из-за глюка.
FOXX
Цитата(Машинист @ 26.5.2009, 11:30) [snapback]392244[/snapback]
Смысл понятен.
Насосы я бы на обратку поставил, и трехходовые на всас, иначе запирается циркуляция через котлы при снижении потребления тепла, когда закрываются трехходовые.
Картинка у меня, извините, не цепляется из-за глюка.

Циркуляцию через котлы можно осуществлять при помощи Рец. насосов.