Lexman
Вот такой вопрос...
ruben
Котел - до 100 квт а горелка по паспорту - выше 12 м3/час? Или паровик с низким объемом?
Если так - то на усмотрение инспектора. Мое мнение, что не нужно - на котле стоит (или можно выставить) ограничение по температуре и выше мощность котла быть не может.
Lexman
Котелок - паровой из соседней темы, 120кг/ч, давление до 0,7ати. По мощности (паспортной) - на грани, 100кВт. Горелка 12м3/ч, к ней вопросов нет.
ruben
Цитата(Lexman @ 15.6.2009, 10:53) [snapback]399564[/snapback]
Котелок - паровой из соседней темы, 120кг/ч, давление до 0,7ати. По мощности (паспортной) - на грани, 100кВт. Горелка 12м3/ч, к ней вопросов нет.


Теперь понятно. Ваш котел поднадзорен. Правила на этот котел - ПУиБЭ паровых котлов с давлением не выше 0,07 Мпа. Исключений для Вашего котла в этих Правилах нет. Теперь что касаемо мощности 100 квт - это для водогрейного отопительного агрегата индивидуального использования с температурой подачи не выше 95 градусов.
Ну во всяком случае так - на Украине.
Правда есть небольшой нюанс. Вы можете составить письмо в Ваш котлонадзор (для Украины - Госнадзорохрантруда) и обосновать чем-то и попросить о снятии котла с учета. Может быть и пройдет.
А вообще совет Вам таков - спросите у производителя этого котла и мало того - подвесте им такую наживку, что Вы купите у них котел при условии что он не попадает под котлонадзор. Пусть и решают вопрос. smile.gif
vnvik
Цитата(ruben @ 15.6.2009, 13:47) [snapback]399688[/snapback]
Теперь понятно. Ваш котел поднадзорен. Правила на этот котел - ПУиБЭ паровых котлов с давлением не выше 0,07 Мпа. Исключений для Вашего котла в этих Правилах нет. Теперь что касаемо мощности 100 квт - это для водогрейного отопительного агрегата индивидуального использования с температурой подачи не выше 95 градусов.
Ну во всяком случае так - на Украине.
smile.gif

Не знаю, может мои ДНАОП 0.00-1.26-96 уже устарели , но в них говорится,что эти правила не распространяются на отопительные котлы производительностью не более 0,1Мвт.( без уточнений водогрейные индивидуального пользования и т.д.)
К тому же в них есть ещё одна оговорка: регистрации в местных органах Госнадзорохрантруда не подлежат паровые и водогрейные котлы с поверхностью нагрева мене 6 кв.м., а это для потребителя куда важней.
ruben
Цитата(vnvik @ 15.6.2009, 15:10) [snapback]399741[/snapback]
Не знаю, может мои ДНАОП 0.00-1.26-96 уже устарели , но в них говорится,что эти правила не распространяются на отопительные котлы производительностью не более 0,1Мвт.( без уточнений водогрейные индивидуального пользования и т.д.)
К тому же в них есть ещё одна оговорка: регистрации в местных органах Госнадзорохрантруда не подлежат паровые и водогрейные котлы с поверхностью нагрева мене 6 кв.м., а это для потребителя куда важней.


1. Речь идет о паровом котле, а не о водогрейном.
2. Ну а про 6м2 - совершенно верно, это Дополнения к ДНАОП. Надо конечно проверить, ТС данных не предоставил.