линзовые компенсаторы
Уважаемые проектировщики! Подскажите, пожалуйста, можно ли установить линзовые компенсаторы на участке теплотрассы, длинной 2 километра (водяная теплосеть, наземная прокладка, П-образные компенсаторы нельзя, т.к. надо делать отвод земли)? Никогда не устанавливали линзовые компенсаторы. Может кто подскажет как их устанавливать?
Найдите документ ИЯНШ.300260.033ТУ
Там все подробно расписано как когда и с кем
Serbot! Спасибо за информацию! Этот документ о сильфонных компесаторах, а заказчик хочет линзовые, не знаем как переубедить.
а что у вас в ТУ на сети написано-у нас все ТСО предписывают использовать именно сильфонные компенсаторы
А у меня другой вопрос - почему П-образники не поставить вертикально? Места не занимает в плане и землю отводить не надо. Опора тоже примитивная, так что гляньте, вдруг согласится заказчик.