СергейД
Добрый вечер,уважаемые специалисты!
Очень нужен Ваш совет где разместить приточную вент.камеру для помещения категории А. На прикрепленном плане эта вент. камера находится за стеной обслуживаемого помещения и экспертиза (пожарник) не пропускает проект ссылаясь на пункт 7.10.5 СНиП 41-01-2003. Какие могут быть варианты размещения оборудования или может быть изменений в строительных конструкциях ? Подскажите!
Заранее спасибо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DinaZavr
А сразу это очевидное нарушение разве нельзя было увидеть, на этапе компоновки здания?
Теперь два выхода:

1. Переделать всё. Возможности там есть - размещать приточную камеру в осях 10-11, например. Разумеется, увязав с технологией.

2. Попытаться отделить камеру в осях 4-5 противопожарной стеной. Конструктивно это сложно, вряд ли получится.

СергейД
Уважаемая, DinaZavr!
Спасибо за советы! Думаю мне больше подходит 1 вариант с размещением приточки внутри производственного помещения, т.к. фундаменты под сущ. противопожарную стену уже залиты sad.gif . Но есть сомнения по поводу совместного расположения приточки и вытяжки внутри одного помещения. НЕ БУДЕТ ЛИ РЕЦЕРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА? И как быть с входом в вент. камеру (категория уже другая будет) для обслуживания вентиляторов? Сделать внутри из производ. помещения категории А или же с отдельный вход снаружи корпуса? Исполнение ветиляторов и двигателей заказывать уже взрывозащищенными?
Княже
Обратите внимание на СП7.13130.2009 "Отопление вентиляция кондиционирование. Противопожарные требования" Вышли с первого мая 2009 как разъяснение к ФЗ 123. Там пункт 6.51 - по моему ваше размещение можно обосновать.