Уважаемые специалисты не подскажите где посмотреть в какой нормативной документации прописано расстояние от задней стенки котла до стены котельной?? Расстояния от фронта котла и боковой стенки есть а вот от задней ни где не могу найти.
Заранее благодарен.
если в обслуживании задней стенки котла нет необходимости то ПБ 10-574-03 п.7.3.5
Для неподнадзорных котлов действуют "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)"
Требования в принципе такте-же, как и в ПБ 10-574-03 :
4.16. Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1 м, ширина прохода между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м.
При установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м.
4.17. При отсутствии необходимого бокового обслуживания котлов обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или между крайним котлом и стеной котельной. Ширина этих проходов, а также ширина между котлами и задней стеной помещения котельной должна составлять не менее 1 м.
При установке котлов вблизи стен или колонн обмуровка котлов не должна вплотную примыкать к стене котельного помещения, а отстоять от нее не менее чем на 70 мм.
Вообще обычно в паспортах и инструкциях к котлам указываеются минимально допустимые расстояния.
Цитата(Vanny @ 9.7.2009, 18:19) [snapback]409902[/snapback]
Вообще обычно в паспортах и инструкциях к котлам указываеются минимально допустимые расстояния.
В паспорте то оно конечно есть зачастую, но на личном опыте сталкивался с тем что экспертиза все-таки отдает приоритет ПБ, Правилам, СНиП, заставляли переделывать компоновку.