Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка насоса при отсутствующем перепаде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
st_dir
Доброго времени суток.
Ситуация следующая:
есть объект (государственный - сиречь без денег)
есть микрорайон в котором этот объект находится и в котором нет перепада в тепловых сетях (жилые дома работают на сброс, школа с постоянно действующим насосом на обратке [элеваторные узлы везде])
В тепловых сетях планируют установку подкачивающих насосов к 2012 году.
На объекте смонтирована автономная система отопления (благо с электроэнергией у зака нет проблем)
предусмотрена возможность добавления водо-водяных теплообменников.

теперь вопрос. Заказчик желает установить теплообменники не к 2012 а к этому отопительному сезону. Неофициально согласовал временную установку насоса (до реконструкции ТС) на выходе из здания. Насос Magna от грунда. Что можно предусмотреть абы не перегревать обратку, но с минимальными доп затратами со стороны заказчика.
Любознательный
Если есть в наличии обратная линия теплосети, то частотник "магны" "завязывайте" на температуру обратки по погодному датчику в соответствии с температурным графиком.
st_dir
Спасибо. Понятно. Не поделится ли кто ссылкой на "малобюджетную" автоматику?
HeatServ
Цитата(st_dir @ 4.8.2009, 4:33) [snapback]418813[/snapback]
Доброго времени суток.
Ситуация следующая:
есть объект (государственный - сиречь без денег)
есть микрорайон в котором этот объект находится и в котором нет перепада в тепловых сетях (жилые дома работают на сброс, школа с постоянно действующим насосом на обратке [элеваторные узлы везде])
В тепловых сетях планируют установку подкачивающих насосов к 2012 году.
На объекте смонтирована автономная система отопления (благо с электроэнергией у зака нет проблем)
предусмотрена возможность добавления водо-водяных теплообменников.

теперь вопрос. Заказчик желает установить теплообменники не к 2012 а к этому отопительному сезону. Неофициально согласовал временную установку насоса (до реконструкции ТС) на выходе из здания. Насос Magna от грунда. Что можно предусмотреть абы не перегревать обратку, но с минимальными доп затратами со стороны заказчика.

Если график регулирования качественный, то вообще можно просто обойтись вентилем, который раз в сутки подкручивать, глядя на обратку, но это даже не бюджетный вариант, это к нищете ближе. А если магна стоит, то и автоматику от грунда же лучше и брать, если хватило на теплообменники, то уж на такую-то мелочь всяко-разно хватит.
JJJJ
Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 11:20) [snapback]419054[/snapback]
Если график регулирования качественный, то вообще можно просто обойтись вентилем, который раз в сутки подкручивать, глядя на обратку, но это даже не бюджетный вариант, это к нищете ближе. А если магна стоит, то и автоматику от грунда же лучше и брать, если хватило на теплообменники, то уж на такую-то мелочь всяко-разно хватит.

Если ТС соблюдают график, то и крутить не надо.
HeatServ
Цитата(JJJJ @ 4.8.2009, 15:51) [snapback]419076[/snapback]
Если ТС соблюдают график, то и крутить не надо.

Некоторые любят погорячее © rolleyes.gif
st_dir
соблюдают ли тепловые сети температурный график - тот еще вопрос. Если нет циркуляции то и увидеть это трудно. Прошлой зимой давление на обратке было на 0.3 больше чем на подаче. Как работал элеватор можно себе представить. потому, на тот момент (декабрь месяц), заказчик быстро нашел деньги на автономную котельную
st_dir
в общем как я понял придется мне ставить насос Magna на обратку в режиме постоянного перепада давления (*значение по расчету потерь давления в теплообменнике) и тут же ставить регулятор давления с управлением от ECL 100? Вообще ситуация не стандартная :(никогда не думал что придется регулировать (насосом) первый контур sad.gif

просто подкручивать вентилем и или насосом ручками не получится, т.к. зарплата у местных сантехников 8 тыров и подпускать их к оборудованию ни у меня ни у зака желания нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.