lex_fg
Есть диммерная в здании театра ( уже смонтирована). По данным технологов установленная мощность диммеров составляет 850 кВт, с учетом коэф. спроса (0,6) мощность составляет 510кВт. Необходимо определить теплопоступления от оборудования, вернее коэф. перехода электрической энергии в тепловую именно диммеров.
Сейчас диммерная загружена процентов на 30, температура в помещении составляет 28 гр. в июле температура превышала 35гр.
tuguzak
Правомерно ли понятие коэффициент спроса применять к серверным, диммерным?...

Насколько я понимаю диммеры это те же p-n проводники, а следовательно; считайте дырки господа и будете знать на сколько самоохлаждаются элементы при прохождении через них тока:

"...Классическая теория объясняет явление Пельтье тем, что электроны, переносимые током из одного металла в другой, ускоряются или замедляются под действием внутренней контактной разности потенциалов между металлами. В первом случае кинетическая энергия электронов увеличивается и выделяется в виде тепла. Во втором случае кинетическая энергия электронов уменьшается, и эта убыль энергии пополняется за счет тепловых колебаний атомов второго проводника, в результате чего происходит охлаждение. Более полная теория учитывает изменение не потенциальной энергии при переносе электрона из одного металла в другой, а полной энергии. Эффект Пельтье, как и многие термоэлектрические явления, особенно сильно выражен в цепях, составленных из полупроводников с электронной (n-тип) и дырочной проводимостью (p-тип). Такие полупроводники, как известно, называются соответственно полупроводниками n- и p-типа. Рассмотрим термоэлектрические процессы, происходящие при контакте таких полупроводников. Допустим, направление электрического поля таково, что электроны в электронном и дырки в дырочном полупроводнике будут двигаться навстречу друг другу. Электрон из свободной зоны полупроводника n-типа после прохождения через границу раздела попадает в заполненную зону полупроводника p-типа и там рекомбинирует с дыркой. В результате рекомбинации высвобождается энергия, которая выделяется в контакте в виде тепла...
При изменении направления электрического поля на противоположное электроны и дырки в полупроводниках соответствующего типа будут двигаться в противоположные стороны. Дырки, уходящие от границы раздела, будут пополняться в результате образования новых пар при переходах электронов из заполненной зоны полупроводника p-типа в свободную. На образование таких пар требуется энергия, которая поставляется тепловыми колебаниями атомов решетки. Электроны и дырки, образующиеся при рождении таких пар, увлекаются электрическим полем в противоположные стороны.
Поэтому пока через контакт идет ток, непрерывно происходит рождение новых пар, и в результате в контакте поглощается тепло..."

Всегда считал - сколько на шильде - столько и тепла. ибо нефиг.
По серверным в ТХ ещё ни разу не получал цифру суммарной рассеиваемой тепловой мощности от производителя используемых процессоров (ИМС).

Мощность ХМ, прецизионников, сплитов...подбирается на локальный максимум и без всяких коэффициентов спроса.
Нету в ТХ цифры по выделяемой тепловой мощности от процессора?, которая зависит от технологии его изготовления (например применения кулеров Пельтье или их отсутствия...) - до свидания: Qохл=Nэл, без всяких Kи, Kc, Ko...

ЗЫ
И, немного инфы от Бауманского Универа:

Тепловая мощность, рассеиваемая ИМС.

"Тепловая мощность равна электрической мощности с учетом мощности, передаваемой в нагрузку.
Если втекающий ток считать со знаком плюс, а вытекающий - со знаком минус, то
Pт = Iсс • Uсс + n•Iоl•Uol + m•Ioн•Uон ,
где Uol и Uон - выходные напряжения низкого и высокого уровней; n и m - числа выходов, находящихся в состоянии высокого и низкого уровней.
"

ЗЫЗЫ
2lex_fg
...на проектанте народ отписывался по похожему вопросу, правда не Ваш случай, там электрики судачат на скока им заложица шоб запитать кондёры, и их не волнует на какую холодильную мощность подбираюЦа последние...
LordN
самое простое - оценить ток и умножить на два вольта. получите близкую оценку для тепла при полной нагрузке на весь ваш мегаватт.
сложнее - прицепить ваттметр и посчитать сколько электронов пожирает диммерная за одно выступление.
lex_fg
Цитата(tuguzak @ 25.8.2009, 10:11) [snapback]427456[/snapback]
Мощность ХМ, прецизионников, сплитов...подбирается на локальный максимум и без всяких коэффициентов спроса.
Нету в ТХ цифры по выделяемой тепловой мощности от процессора?, которая зависит от технологии его изготовления (например применения кулеров Пельтье или их отсутствия...) - до свидания: Qохл=Nэл, без всяких Kи, Kc, Ko...

Если подвести к диммерной (помещение площадью 90 кв. м. с высотой потолков 2.7м) 850 кВт холода, то мы однозначно получим филиал полярной станции в центре города. Оценив степень перегрева диммерной я подобрал кондер, который переварит эту нагрузку, теперь нужно предоставить расчеты со всеми данными, чтобы обосновать её.
tuguzak
Цитата(lex_fg @ 26.8.2009, 8:38) [snapback]427878[/snapback]
Если подвести к диммерной (помещение площадью 90 кв. м. с высотой потолков 2.7м) 850 кВт холода, то мы однозначно получим филиал полярной станции в центре города. Оценив степень перегрева диммерной я подобрал кондер, который переварит эту нагрузку, теперь нужно предоставить расчеты со всеми данными, чтобы обосновать её.


Када запустите поделитесь...интересно будет узнать о результатах.

ЗЫ
Филиала не получиЦа.
Один чиллерочек и приточка в рециркуляционном режиме для теплого периода с камерой смешения для работы в холодном периоде.