Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция спортивного зала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
andrey78
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какую систему вентиляции или кондиционирования лучше установить в спортивном зале площадью 28 м2 для занятий йогой находящемся на втором этаже частного дома под крышей имеется с одной стороны балконный пластиковый блок с другой стороны витраж из пластиковых окон. загруженность зала постоянная . одновременно находятся 13-14 человек. во время занятия нельзя что бы кондиционер работал и гнал холодный воздух, а летом крыша нагревается, помогите пока клиенты не начали уходить helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
jota
Чиллед бимы (охлаждающие балки), а также потолочные панели охлаждения
Но вентиляция должна быть по 80м3/час на чел. итого 14*80=1120м3/ч
А где же на 28м2 разместится 14 чел. это что Килька-Йога? laugh.gif
tuguzak
Цитата(andrey78 @ 27.8.2009, 22:56) [snapback]428681[/snapback]
...во время занятия нельзя что бы кондиционер работал и гнал холодный воздух, а летом крыша нагревается...


Интересненько...спортивный зал уже действующий, а вентиляции исчо таки и не было blink.gif

"Холодный воздух"... как говорил старик Энштейн - всё относительно.
По пособию к 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий...":

+16*C

в "Помещениях для индивидуальной силовой и акробатической подготовки, для индивидуальной разминки перед соревнованиями в демонстрационных залах для легкой атлетики, мастерские" (табл. 14)

Если для йогов нужны условия как в Индии, а шоб ещё и тишина была афигенная и работающий кондёр или фэнкойл не мешал медетировать и соединяца с космосом...предлагаю рассмотреть холодные потолки из пассивных балок, например.

ЗЫ
Активные балки - сложнее в расчётах и требуют подвода воздуха от системы центрального кондиционирования; и если у Вас действительно отсутствует вентиляция то стоит рассмотреть вариант с эжекционными доводчиками - не шумят.
andrey78
Цитата(jota @ 27.8.2009, 23:16) [snapback]428684[/snapback]
Чиллед бимы (охлаждающие балки), а также потолочные панели охлаждения
Но вентиляция должна быть по 80м3/час на чел. итого 14*80=1120м3/ч
А где же на 28м2 разместится 14 чел. это что Килька-Йога? laugh.gif

пардон ! 40 метров biggrin.gif опечатался

Цитата(tuguzak @ 27.8.2009, 23:16) [snapback]428685[/snapback]
Интересненько...спортивный зал уже действующий, а вентиляции исчо таки и не было blink.gif

"Холодный воздух"... как говорил старик Энштейн - всё относительно.
По пособию к 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий...":

+16*C

в "Помещениях для индивидуальной силовой и акробатической подготовки, для индивидуальной разминки перед соревнованиями в демонстрационных залах для легкой атлетики, мастерские" (табл. 14)

Если для йогов нужны условия как в Индии, а шоб ещё и тишина была афигенная и работающий кондёр или фэнкойл не мешал медетировать и соединяца с космосом...предлагаю рассмотреть холодные потолки из пассивных балок, например.

ЗЫ
Активные балки - сложнее в расчётах и требуют подвода воздуха от системы центрального кондиционирования; и если у Вас действительно отсутствует вентиляция то стоит рассмотреть вариант с эжекционными доводчиками - не шумят.

пардон! площадь 40 м2
Зольников Михаил
Вчера слышал по "Радио России", что британские ученые хотят делать зеркальные крыши, в летний период это снизит на 40% использование кондиционеров.
Правда, не знаю, как быть пилотам самолетов, вертолетов и жителям верхних этажей - нехилые "зайчики" слепить будут.
Да и крыши надо чистить регулярно, чтобы отражали лучше, потому что грязь и пыль на поверхности оседать будет
toxan
Примените центральный кондиционер с рециркуляцией, при грамотном расчете и правильном воздухораспределении все вопросы снимаются автоматом.
Выйдет гораздо "дешевле"
не возникнет проблем с конденсатом
возможно получится сохранить отделку помещения.
да и монтировать на порядок проще.
vnvik
А можно более подробно о крыше и о существующих на данный момент вентиляции и кондиционировании?
Igor Barishpolets
1. Утеплите кровлю.
2. Холодные балки или пассивные доводчики-диффузоры.
3. Вентиляция (приток + вытяжка). С целью экономии энергии рекомендуется с теплоутилизатором.
4. Замените остекление на энергоэффективное.