Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухообмен в цехе упаковки проволоки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
roofer
Может кто сталкивался с данной темой.
До того момента пока катушки с омедненной проволокой не будут упакованы в пластиковую упаковку с силикагелем нужно не дать им окислиться.
Какой воздухообмен предусмотреть?Не могу найти нормы.
Заранее благодарен.
Lufttechniker
Логика диктует воспользоваться прил.Ф СНБ 4.02.01-03 (для РБ) и принять минимум наружного воздуха для дыхания 60 м3/ч на одного работающего, без рециркуляции. Если же система вентиляции совмещена с системой воздушного отопления, то удел наружного воздуха в общем расходе нужно тоже ограничить 60хn, где n-число работающих, а общий расход определять по теплопотерям.
Весьма вероятно по технологическим требованиям, следует контролировать влажность в рабочей зоне в заданном диапазоне.
roofer
Объем помещения 1600 м3.
Работает 3 человека. Не мало ли 180 м3/ч на такой объем?
Чем лучше контролировать влажность в рабочей зоне? Осушителем?
Lufttechniker
Если нет эмиссии вредностей (в т.ч. напр. тепла) то 180 м3/ч поданых в зону рабочих мест мало не будет. А по ходу это участок упаковки (склад готовой продукции?). Поэтому предполагаю что, вредностей нет - или я ошибаюсь? Вытяжку можно гравитационную дефлекторами.
Необходимость контроля влажности в зоне продукта диктуется заданием технолога, и если таковое необходимо то реализуется естественно на осушителях, напр. Dantherm. В этом случае наружный воздух можно подмешивать, у дантерма есть такая опция.
jota
Цитата(roofer @ 21.9.2009, 17:21) [snapback]437105[/snapback]
До того момента пока катушки с омедненной проволокой не будут упакованы в пластиковую упаковку с силикагелем нужно не дать им окислиться.

Силикагель - поглотитель влаги из воздуха. Следовательно, требование будет: обеспечить минимальную влажность воздуха. Самая большая проблема летом.
Надо получить у технолога задание на допустимую влажность воздуха и ставить осушители. Минимизировать приток наружного воздуха до 36м3/чел в час и подавать этот воздух на рабочие места в зону дыхания - это летом. Зимой, если воздух будет подогреваться, его количество можно увеличить.....
roofer
Благодарю Вас за ответы.
Это как бы промежуточный склад между производством и складом готовой продукции.
В общем, будем искать технолога.
Lufttechniker
В 2010 г. якобы белоруские строительные нормы гармонизирют с нормами ЕС. И тогда можно будет сойти до 36 м3/ч-чел (10 л/сек-чел). Но пока обязывает СНБ 4.02.01-03 где для производственных помещений без проветривания мин. расход наружного воздуха следует брать 60 м3/ч-чел