Вован (Киев)
Подскажите пожалуйста в каком случае применяется для расчета систем отопления и вентиляции абсолютно минимальная температура? Для Киева например вместо холодной пятидневки -22С берут для расчета -32С. Где это обусловлено или это должно быть указано в техзадании на проектирование?
Alex_
Есть разные специфические случаи, где такая температура фигурирует. Примеры:
1. Расчет концентрации гликоля в наружних контурах систем охлаждения.
2. Планирование использования "воздушных" тепловых насосов.
3. Аэродинамический расчет газоходов.
4. По-хорошему, еще бы и калорифер приточки по этой температуре обсчитывать...
Freezstyle
СНиП 23-01-99*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ


BUILDING CLIMATOLOGY

Дата введения: 2000-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) для Российской Федерации, Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова (ГГО) Росгидромета при участии Армгидромета, Госкомгидромета Республики Беларусь, Грузгидромета, Казгидромета, Кыргызгидромета, Госкомгидромета Украины, Узглавгидромета, Туркменгидромета, Главтаджикгидромета.

Организационное руководство осуществлялось Межгосударственным советом по гидрометеорологии (МСГ), Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), Госстроем России и Росгидрометом

2 ВНЕСЕНЫ Управлением технормирования Госстроя России

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. N 45

4 ВЗАМЕН СНиП 2.01.01-82

5 Настоящие строительные нормы и правила представляют собой аутентичный текст Межгосударственных строительных норм МСН 2.04-01-98 "Строительная климатология"

В СНиП 23-01-99* внесено изменение N 1, принятое постановлением Госстроя России от 24 декабря 2002 г. N 164 и введенное в действие с 1 января 2003 г.

Пункты, таблицы и рисунки, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

1.2* Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местностях с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанций более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3* Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6*.
daddym
Ну помимо относительно либерального СНиП есть еще реальные технологические требования непрерывности.. По ним закладываеюся на абсолютные минимумы и максимумы да еще и с запасом. Обоснование здесь идет от стоимости вероятного простоя.
Alex_
Цитата(daddym @ 7.10.2009, 0:37) [snapback]441719[/snapback]
Ну помимо относительно либерального СНиП есть еще реальные технологические требования непрерывности...

Я бы сказал жестко - либеральничать вообще нечего, и помимо отопления, все остальное должно быть просчитано на абсолютные минимумы.
Отопление - там свои расклады: тепловая инерция зданий, уменьшение проветривания в морозы, в конце-концов, приспособительные возможности человеческого организма. Когда на улице -25, в помещении 18 - уже хорошо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.