Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вент оборудование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Novell1983
В СНиПе 41.01.2003 ОВиК прописано резервирование:

"7.2.2 Системы общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного проветривания следует предусматривать не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами каждый с расходом не менее 50 % требуемого воздухообмена. Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными вентиляторами или с резервными электродвигателями для административно-бытовых и общественных помещений.
Для производственных помещений, соединенных открывающимися проемами со смежными помещениями той же категории взрывопожароопасности и с выделением аналогичных вредностей, допускается проектировать приточную систему без резервного вентилятора, а вытяжную - с резервным вентилятором."

Подскажите производителей вентустановок с 2-мя параллельно установленными вентиляторами в одном корпусе(электродвигателями)???
Boris Blade
Веза
AAANTOXA
да многие делают
2 вентилятора рядом делают в принципе почти все - просто ставите рядом две секции вентилятора. Климатекникс вот сейчас на обьекте - выглядит неплохо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.