Здравствуйте
Подскажите, как можно обосновать расчет калориферов на 95-70 град., а не на 150-70?

Странная Белка
Эээ. Так Вам какие параметры теплоносителя дали? Вы же не сами их делаете, а они откуда-то приходят. Или Вам надо уговорить Зака теплообменник для снижения параметров поставить?
coverart
ЗДаССЕ, у Вас Тех.условия по теплоснабжению этих самых калориферов есть?
jota
Проектировщик имеет полное право выбрать температурный режим для вентиляции. И абсолютно правильно выбрать режим ниже чем поступает из тепловых сетей и по ТУ:
Обоснование:
- график 150/70 как правило идёт со срезкой по максимуму на 130 или даже 120*С
- график тепловых сетей идёт с задержкой по сравнению с изменением Тнар
Понижение температуры калорифера даёт возможность обеспечить работоспособность вентиляции при любых отклонениях в системе теплообеспечения и экстремальных наружных температурах.
Понижение температуры выполняется типовыми узлами регулирования (смесительным клапаном или регулирующим с перемычкой и циркуляционным насосом)
Alena
А как понизить температуру в венткамере, если из ИТП идет 150-80, а калориферы расчитаны на 95-70 град.? С помощью узла регулирования с трехходовым клапаном на узле обвязке калорифера такое можно сделать?
jota
Цитата(Alena @ 30.10.2009, 10:03) *
С помощью узла регулирования с трехходовым клапаном на узле обвязке калорифера такое можно сделать?

С 3 или 2 ходовыми клапанами и циркуляционным насосом - типовые узлы регулирования
ArFey
Цитата(Alena @ 30.10.2009, 10:03) *
А как понизить температуру в венткамере, если из ИТП идет 150-80, а калориферы расчитаны на 95-70 град.? С помощью узла регулирования с трехходовым клапаном на узле обвязке калорифера такое можно сделать?

Простите, а где же (географически) находится тот рай, где реально дают заявленные в ТУ 150-70??? М.б. в СССР?! laugh.gif Тепловые сети у нас в Минске до недавнего времени выдавали ТУ на 150-70, теперь вроде на 130-70, а в реальности выше, чем 95-70 не было со времен развала Союза. Все, включая теплосети, это прекрасно знают, но продолжают играть в странные игры. Почему так происходит понять не могу - ну выдай ТУ на то, что есть реально, в чем проблема то?! Так нет, проектируют на 150-70 (нам же экспертизу проходить! ЁПРСТ!) - диаметры труб соответствующие. Система при 95-70 недополучает тепла и благополучно "валится" в аварию. Т.е. половину зимы просто не работает! Так в чем же глубинный и потаенный смысл этих технических условий??? Аркадий
Litvinov
Цитата(ArFey @ 30.10.2009, 14:03) *
...Почему так происходит понять не могу...

Что то мне подсказывает, что при таком подходе у теплосети появляется "законная дельта" на которую можно делать "законный недотоп". А один градус недотопа ой как много стоит...
jota
Цитата(ArFey @ 30.10.2009, 12:03) *
теперь вроде на 130-70, а в реальности выше, чем 95-70 не было

Есть понятие температурный график. Т.е. температура сетей регулируется по графику 130/70*С (крутая характеристика), но до 95*С - а дальше температура не поднимается (срезка). Для обеспечения тепла надо увеличивать дебит......Но обычно, потребители снижают нагрузки (выключают или уменьшают вентиляцию).... Это в СССР была обычная практика: при проектировании вентиляции принимались расчётные параметры наружного воздуха "А"
Сейчас вентиляция проектируется по параметрам "В" и применение температуры 95/70 для калориферов при 130/70 по ТУ - оправдано именно условиями эксплоатации.
Я при графике ТС 120/70 проектирую калориферы на 80/60; 80/50

Цитата(Litvinov @ 30.10.2009, 12:15) *
при таком подходе у теплосети появляется "законная дельта" на которую можно делать "законный недотоп". А один градус недотопа ой как много стоит...

Если нет абонентских теплосчётчиков, этим можно воспользоваться