Цитата(ArFey @ 30.10.2009, 12:03)

теперь вроде на 130-70, а в реальности выше, чем 95-70 не было
Есть понятие температурный график. Т.е. температура сетей регулируется по графику 130/70*С (крутая характеристика), но до 95*С - а дальше температура не поднимается (срезка). Для обеспечения тепла надо увеличивать дебит......Но обычно, потребители снижают нагрузки (выключают или уменьшают вентиляцию).... Это в СССР была обычная практика: при проектировании вентиляции принимались расчётные параметры наружного воздуха "А"
Сейчас вентиляция проектируется по параметрам "В" и применение температуры 95/70 для калориферов при 130/70 по ТУ - оправдано именно условиями эксплоатации.
Я при графике ТС 120/70 проектирую калориферы на 80/60; 80/50
Цитата(Litvinov @ 30.10.2009, 12:15)

при таком подходе у теплосети появляется "законная дельта" на которую можно делать "законный недотоп". А один градус недотопа ой как много стоит...
Если нет абонентских теплосчётчиков, этим можно воспользоваться