ссс
Уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста,необходима ли в отдельно стоящей котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала охранно-пожарная сигналтзация,если да,то в каком нормативном документе это написано.И можно ли как-то обойтись без нее,если в 30 метрах от котельной постоянно находится сторож?Заранее спасибо за помощь!
LVV
Пожарная сигнализация обязательно нужна см. НПБ-105 и 110, а охранная по усмотрению заказчика
Гость_Сергей
Посетите наш сайт www.elex2000.ru или www.elex2000.narod.ru. Мы производим несколько модификаций ELEX-2021, работающих по двум проводам или по радиоканалам. Выбирайте! Приборы сертифицированны.
Bers
Помещения котельных без постоянного обслуживающего персонала, относящиеся к категориям А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации. Перечень помещений и категории, к которым они относятся см. СНиП II-35-76 "Котельные установки", Приложение 1.