Давайте еще почитаем СНиП, на этот раз про внутреннее пожаротушение.
СНиП 2.04.01-85
6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
ГОРЕТЬ НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ (поставьте запятую)

Вопрос в том, когда можно в АБК и пром.здании не делать внутреннее пожаротушение?
Вариант 1: Когда здание не оборудовано хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Вариант 2: Когда предусмотрено наружное пожаротушение из емкостей (резервуаров, водоемов).
Вариант 3: Оба условия.
В проекте есть собственно склад овощей для которого предусмотрено тушение пожаров из резервуара. Это холодильник без внутреннего водопровода. А есть еще на площадке АБК больше 5тыс.м3. Естественно с внутренним водопроводом, туалетами, душевыми.
Как Вы думаете, необходимо ли по СНиП делать в АБК внутреннее пожаротушение?