Техническое задание следующее (только часть):
Большой цех по производству ... (не могу сказать). Теплоизбытки приличные.
1. Расчетная температура воздуха в холодный и теплый периоды - +19-+27С.
2. Расчетная влажность - 40-65%.
3. Установки работают совместно на один цех.
4. Расчетное количество рециркуляционного воздуха - 50% (после наладки оптимальным для заказчика оказалось - 80% рециркуляции, 20% притока).
5. Температурный график воды на приточные установки 130/70С.
6. Минимальная уставка воздуха, разрешенная со станции диспетчеризации - +12С.
7. Регулирование температуры приточного воздуха и влажности осуществляется от датчиков температуры в цехе.
8. Вентиляторы приточных установок с частотными преобразователями.
9. Защита по воздуху установлена на +7С.
10. Узел регулирования по горячей воде с трехходовым клапаном на подаче и насосом на обратке.
11. Автоматика Сименс.
Помещение венткамеры утепленное, с отопительными приборами. При остановке одной приточной установки обратный переток исключен, пока не откроешь двери вентиляторной секции (так как при выключении закрываются клапана наружного и рециркуляционного воздуха). Вода на сотовый увлажнитель поступает с температурой +7,1С. Перетоки воздуха через щели нагревателя исключены, все подогнано плотненько. К тому же во льду, напомню, оказалась средняя секция со стороны вентилятора. Есть еще одно но. Заслонки наружного воздуха все в снегу были к нашему приезду. Правда и на улице -23С было. Случилось, кстати, это ЧП когда служба эксплуатации собиралась чистить/промывать соты увлажнителя. Но из помещения они их не выносили. Вообщем, голову уже сломали...
Прикрепил схемы приточных установок и план. Противная установка под номером 01А.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла