Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опоры тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Svetlanna
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста почему расстояния между подвижными опорами на тепловой сети в надземном исполнении больше чем при канальной прокладке?
Например, при диаметре трубы 100 мм в надземном исполнении расстояние между опорами 5 м, а при прокладке в канале на бетонных подушках расстояние уже 4 м.
asergey
Исходя из логике,
расстояние между опор может зависеть только от:
- материала трубы;
- нагрузка на данный участок трубы (изоляция, среда и прочее),
а это и влияет на опоры, если конечно не учитывать конкретику места прокладки.
испытатель
Ерунда какая-то. Опоры монтируются на траверсах и подушках. Если наружка на траверсах, для исключения "больших" прогибов - 5 м максимум и это обусловлено конструктивными сложностями опор "наверху". Делайте 4м - вас никто (экспертиза)не осудит. Надземка Ду100 на подушках - 4...5 м, а для нижних рядов пучка в непроходном канале требования пожестче. Может быть какие-то новые требования появились? Я что-то не отслеживаю этот вопрос.
Sветлячок
Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть конструкции низких опор (какие-нибудь типовые серии и т.п.). конкретно, выполняю надземную прокладку из труб ППУ Ду 50-100.
Еще вопрос: рекомендуемое расстояние между скользящими опорами для Ду 50 - 3 м. так нужно через каждые 3 метра устанавливать фундаментную опору, или есть другие решения?
baniffaciy
См. справочник А.А. Николаева.
Там есть все.
Удачи.
dronovigor
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, требуется ли антикоррозионная обработка и каким материалом подвижных опор после изготовления; в частности, типа Л8-192.
В технических требования на опору ничего об этом не сказано.
timofeyprof
в типовых сериях указания. трущиеся поверхности (сопрягаемые, резьбовые) покрываются смазкой (она же для уменьшения трения). остальные - окраска
dronovigor
Скиньте пример, пожалуйста, или укажите типовую серию.
Фросик
Здравствуйте, подскажите новичку, какие опоры заложены в расценку 24-01-004? написано Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов. Смущает вес опор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.