Полная версия этой страницы:
Взрывозащищенные датчики?
1.Есть помещение аккумуляторных.
2.Требуется взрывозащищенная автоматика (термостат комнатный и датчик перепада давлений на вентилятор).
Импортного завались: ничего отечественного не нашел.
И еще такой вопрос. Возможно ли полноценно заменить датчик перепада давления на следующее: ставим мотор-автомат MS-ку (двигатель 220В, 2-5А) и при поломке двигателя мотор-автомат отключится - и через релюшку зажгет аварию.
Как себя ведет маотор-автомат при полмке двигателя? Включается-выключается от перегрева или вообще не будет реагировать?
А зачем вам размещать всё оборудование в самой аккумуляторной? не проще ли его разместить в др. помещении с нормальными условиями,а в аккумуляторную просто подавать приточный воздух заданной температуры?! Вытяжку само собой во взрывозащищённом исполнении сделайте, да и делов! Я бы именно так сделал.
Наверное когда речь идет о ременных передачах на вытяжках то да, перепадники ставить нет смысла.
А если как приточки жесткое сцепление на валу. MMS или GVE -шки одно а перепадник нужен.
Отечественные взрывозащищенные датчики есть. Для конкретного ответа нужны параметры: перепад давления, рабочая температура. Но если есть возможность, лучше вынести датчики в другое помещение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.