Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка руфтопа с газовым нагревом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Вован (Киев)
Подскажите пожалуйста можно ли применять руфтопы с газовым нагревом для воздушного отопления аудиторий и конференц-залов в высших учебных заведениях. Если запрещено то дайте пожалуйста ссылку на норматив.
Поиск юзал - не нашел.

PS^ Нормы интересуют для Российской Федерации.
Losev
Добрый вечер!
Работаю в данной теме с 2004 года, про подобные запреты не слышал.
Чудаков на букву "М" которые пытаются всё и вся запретить если что не знают или не понимают достаточно встречается.
Только по roof top всё очень просто - нагрев газовый не прямой. Т.е. нет попадания продуктов сгорания в нагреваемый воздух ( как это есть у смесительных воздухонагревателей прямого нагрева, где нужно считать разбавление вредностей от них).
Roof top - значит размещение внешнее - на улице (скорее всего на крыше), т.е. никаких заморочек с нормами по помещению где он стоит нет.
Если у вас планируется брать в основном рециркулируемый воздух из помещений (или в основном рециркулируемый при морозах), то особых нюансов по исполнению газовой секции нагрева тоже нет - можно брать самый дешевый вариант из алюминизированной стали.
Вот тут тема была о roof top c газовым нагревом..
Вован (Киев)
Не работает ссылка
Losev
Ну видимо я не большой мастер на форуме АВОК...
Вот так ссылка выглядит в адресной строке браузера:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1117&hl=
rolleyes.gif
Вован (Киев)
ага... спасибо... теперь работает
shprot
К Вовану не советую размещать руфтоп над помещениями с массовым пребыванием людей, это запрещено.
Losev
Уважаемый shprot
Просветите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть такой запрет? Пусть это будет не документ РФ, а например норматив Украины?
А то как-то в России и на братской Украине знаю не один объект с газовыми Root Top над кинотеатрами, торговыми комплексами...
Потом чем газовый roof top отличается например от крышной котельной, кроме того что котельная обычно больше по мощности? По вашей логике так и крышные котельные над торговыми комплексами, жилыми домами тоже запрещены?
Очень желательно, что бы прежде что-то "посоветовать" человек вначале подумал, а имеет он хоть какой-то реальный опыт, знания в указанной области.
А то часто встречаю, что кто-то норовит вставить свои 5 копеек (пардон за мой французский) в тему, где сам мягко говоря не силён...
casatik
подыму тему, есть вопрос.
Цитата(Losev @ 16.3.2010, 12:58) *
Просветите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть такой запрет? Пусть это будет не документ РФ, а например норматив Украины?
.....
Потом чем газовый roof top отличается например от крышной котельной, кроме того что котельная обычно больше по мощности?

Много гуглил на тему нормативных документов. ничего путного не нашел. НО:
В Украине ДБН В2,5-20 (он же бывший снип по газоснабжению) п. 6.54 запрещает установку газового оборудования, в том числе и для отопления, в, над,под, пристроенно и встроенно в торговые, культурные и т.д. и другие здания с масоовым пребыванием людей (50 и более). Но раз делают (а таки делают! и проекты согласовывают), значит либо есть исключение, либо какой-то другой нормативный документ. Какой? (либо я читать не умею....)

Насчет крышной котельной - ее тоже нельзя размещать, но только непосредственно над, под и рядом с залами массового пребывания людей. Через тех-этаж или коридор - лепите наздоровье.

Так что вопрос открыт и никто не признается. В проектируемом ТРЦ хотят уменьшить отдельностоящую (!) котельную за счет газовых руфтопов. Зачем лично мне не особо понятно, просто кто-то где-то слышал, что такое делается. Ну разве что уменьшится раздел теплоснабжения вентустановок. но при этом добавится раздел газоснабжения...... И вообще какими нормами руководствоваться при проектировании газоснабжения для таких руфтопов?
casatik
Понимаю, что счас пуск отопительного сезона, но все-таки, подскажите в какие нормы смотреть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.