Цитата(CHANt @ 13.4.2010, 13:35)

Тогда, в копилку еще - пример работы с ПЧ Danfoss по Profibus в Step7
Хммм... а почему, собссна, Danfoss + Profibus?
На практике, оказывается, стандартного встроенного в ПЧ Modbus оказывецца чуть более, чем достаточно...
В CodeSys, как оказалось, стандартные "профили" (на самом деле "целевые платформы") - зло;
Используя один-на-всё-про-всё "universal network module", можно, оказываецца, подключить к одному RS485 на разных скоростях, и с разными протоколами (и мастеры и слейвы - всё в кучу), чёртову уйму разновсяких устройств, лишь бы они содержали регистры чтения/записи, и неважно сколькибитные... цымус в самой программе (на ST, разумеецца, низкоуровневенько), и в том, что принцип работы порта сторицця на принципе "открыть - настроить - читануть/писануть - закрыть", и так для каждого устройства отдельно (вот вам и разные скорости, и разные протоколы, и всё такое); очередность работы с устройствами и приоритеты доступа расставляюцца не в теле программы, а в конфигураторе задач... CodeSys, оказываецца, суууровая штука, хотя и глюкавая до безобразия...