Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Работа рекуператора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Евгения-Петрозаводск
Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста.
В приточно-вытяжной системе обслуживающей бассейн при школе хочу поставить рекуператор. Дела в том, что днем в систему подается 4000 кубов, а ночью объем падает до 700кубов. Не знаю, как рекуператор будет работать в такой системе. Подскажите, какие проблемы могут возникнуть при работе данной системы и на что стоит обратить внимание при проектировании. (Параметры наружного воздуха -31,86%, внутреннего 28,65%). Может быть, кто-нибудь уже имеет опыт монтажа систем с рекуператорами в бассейне.
jota
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 26.3.2010, 10:38) *
Параметры наружного воздуха -31,86%, внутреннего 28,65%

sad.gif
Евгения-Петрозаводск
это как понять?
jota
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 26.3.2010, 10:48) *
это как понять?

Поясните, как Вы понимаете то, что написали....
Евгения-Петрозаводск
температура -31 градус; влажность 86%
Skaramush
Уточним исходные: С температурой и влажностью понятно. Расход - днём 4000 кубов, ночью - 700 кубов. Это и по притоку и по вытяжке?
Boorik
да / нет не говорить, черное / белое не называть smile.gif
Тех
А че ему не работать-то? Если большого дисбаланса П и В нет, то в целом в работе рекуператора мало что изменится от снижения объема.
Skaramush
Вообще-то, обмерзающая поверхность возрастает. Вдвое, практически, с 4% до 8%. А ввиду резко упавшего сопротивления защита по сопротивлению от замораживания не сработает.
В принципе - решаемо. Изменением способа защиты и контроля.
Евгения-Петрозаводск
4000 и 700 это по притоку, вытяжка на 10% больше 4400 и 770 ночью. Хотелось бы узнать отношение специалистов к рекуператором, в нашем регионе их стараются не использовать и в проектах редко закладывают.
jota
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 27.3.2010, 16:35) *
4000 и 700 это по притоку, вытяжка на 10% больше 4400 и 770 ночью. Хотелось бы узнать отношение специалистов к рекуператором, в нашем регионе их стараются не использовать и в проектах редко закладывают.

Рекуператор это не мода, это экономия энергии. Небыло бы экономии, никто бы не игрался.
По вашему примеру: к сожалению на ноуте у меня симуляционная программа с наружной температурой до -25*. При этой температуре выбрасываемый воздух выше 0*. поэтому тотального обледенения нет. Соответственно брал рекуператор с не слишком высоким коэф. возврата - около 60%.
Можно применить предварительный электронагреватель на всасе. Его можно включать от разных функций: например, от датчика температуры наружного воздуха когда опусается ниже определённой температуры или от датчика диференцильного давления на рекуператоре - при замерзании перепад растёт и включает нагреватель.
Ночью лучше бы использовать осушитель на рециркуляции - есть полно предложений, а вентиляцию отключать. Всё-таки с такими морозами оставлять без присмотра работающую вентиляцию с подачей наружного воздуха может нестоит.....
Wiz
Цитата
4000 и 700 это по притоку, вытяжка на 10% больше 4400 и 770 ночью.

Не на 10, а на 20% вроде как по СНиПу.
И это относится непосредственно к помещению с самой ванной. "Лишний" приток в 20% нихто не запрещает подавать в смежные помещения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.