Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 27.3.2010, 16:35)

4000 и 700 это по притоку, вытяжка на 10% больше 4400 и 770 ночью. Хотелось бы узнать отношение специалистов к рекуператором, в нашем регионе их стараются не использовать и в проектах редко закладывают.
Рекуператор это не мода, это экономия энергии. Небыло бы экономии, никто бы не игрался.
По вашему примеру: к сожалению на ноуте у меня симуляционная программа с наружной температурой до -25*. При этой температуре выбрасываемый воздух выше 0*. поэтому тотального обледенения нет. Соответственно брал рекуператор с не слишком высоким коэф. возврата - около 60%.
Можно применить предварительный электронагреватель на всасе. Его можно включать от разных функций: например, от датчика температуры наружного воздуха когда опусается ниже определённой температуры или от датчика диференцильного давления на рекуператоре - при замерзании перепад растёт и включает нагреватель.
Ночью лучше бы использовать осушитель на рециркуляции - есть полно предложений, а вентиляцию отключать. Всё-таки с такими морозами оставлять без присмотра работающую вентиляцию с подачей наружного воздуха может нестоит.....