День добрый Всем!
Имеем технологический процесс перегонки отработанных ГСМ.
Стоит задача разогреть небольшой объем сырья без открытого пламени - решили смотреть в сторону инфракрасных керамических газовых нагревателей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот общий принцип. Такие нагреватели (иначе ИК-горелки) создают 700-1000 грЦ. на поверхности.
Большинство представленных - бытовуха - для обогрева помещений, а мне нужна горелка для тех процесса и площадь нагревателя составляет ококо 0,29 м2 - диаметр 200 - 300мм.
Мощность - 100 - 150 кВт.
Единственное подходящее решение - это ИК -горелка Matrix от Виссмана
http://www.vodokomfort.ru/product/mounting_matrix.pdf

Вопросы:
Кто использовал эту - впечатления,
Кто использовал другие - какие
Такого рода горелки могут вообще без выброса побочных продуктов работать?
Может кто занимается изготовлением - любая горелка + автоматичка + смеситель + компрессоры + керамическая поверхность = ИК горелка с любыми характеристиками
limite
такие горелки есть у Dreizler
http://www.dreizler.com/de/mcms.php?_oid=c...e-4b719e148a659
Skif_Sib
Dreizler не поставляет в РФ такие горелки (MAGMA). За ссылку спасибо.

Расширим круг вопросов - по воводу горелки Виссмана:
Она устанавливается на котлы VITOCROSSAL 300.
У этого котла свой контроллер, а на горелке отдельный блок управления. ("Блок индикации и управления"). МОжно ли мне этим блоком на горелке с другого контроллера управлять? В виссмане говорят, что главный контроллер котла подает сигналы на ВКЛ/ВЫКЛ, и увеличение/уменьшение мощности. Может кто подскажет какие это сигналы?
Вопрос альтернативы Виссману актуален еще более после уточнения цены
Притык
вкл/выкл - замыкание контактов термостата как и у всех горелок (см. стандартный разъем)
увеличение и уменьшение - также замыкание (переключение) на стандартном разъеме как и у
двухступенчатых горелках- т.е. никаких слаботочных управляющих сигналов

П.С. альфа по воздуху все равно больше единицы, плюс температура выше вспышки, окисление будет идти...????