Mrspy
В общем попал ко мне проект сделанный на базе этих EXCEL. вот. Помогите разобраться с функциональной схемой.
Просто там используются видимо америкосовские обозначения. И заодно прокомментируйте!
Mrspy
Первая картинка - это по EXcel
вторая - Гостовская выполненная мной в других проектах автоматики.

Вопросы есть по расшифровки сигнала EC, что може означать индексы типа A и S поступающие с насоса. Есть предположение , что A - alarm smile.gif С - Control(управление) MSC - ручной пуск manual safety control

Am I right?

Видимо MCC - это есть контроллер?

Еще в догонку :
Как вы вообще относитесь к таким обозначениям как в первом примере(они видимо удобны при реализации проекта).
Нарисовано на первой картинке так как будто насосы находятся не в приямке))))
Mars
А - аларм DI
S - статус DI
С - control (управление) DO

MSC - скорее всего режим ручной/стоп/авто

AL - alarm level DI
HL - high level DI
LL - low level DI

Т.е. насосы установлены либо в приямке, либо в резервуаре и управляются по уровню

МСС - это шкаф автоматики, т.е. контроллер с модулями вх/вых
CHANt
Прикрепил норвежский стандарт I-005 "System control diagram", расшифровку кое каких обозначения можно посмотреть в нем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Mrspy
Цитата(Mars @ 20.4.2010, 13:31) *
А - аларм DI
S - статус DI
С - control (управление) DO

MSC - скорее всего режим ручной/стоп/авто

AL - alarm level DI
HL - high level DI
LL - low level DI

Т.е. насосы установлены либо в приямке, либо в резервуаре и управляются по уровню

МСС - это шкаф автоматики, т.е. контроллер с модулями вх/вых

Интересно, а каким образом статус можно проверить?
Объясню. Там стоит 2 насоса в приямке со своей станцией управления. со станции управления можно снять тока аларм по - моему(сухой контакт). Каким образом статус они собрались проверять ????
Mars
Цитата(Mrspy @ 20.4.2010, 13:35) *
Интересно, а каким образом статус можно проверить?
Объясню. Там стоит 2 насоса в приямке со своей станцией управления. со станции управления можно снять тока аларм по - моему(сухой контакт). Каким образом статус они собрались проверять ????

Статус можно снять разными способами. Например, по реле протока или давления. Там, скорее всего, статус с доп. контактов пускателя. Замкнуто - работает, разумкнуто - стоит.
Mrspy
В связи с мешаниной стандартов возник вопрос . Как на планах показать кнопки около пож кранов. У меня есть 2 варианта . Первый из Клюева, второй из электрики вроде.