Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: по угрозе заморозки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
List
Здравствуйте. На объекте наблюдал спор (без аргументов) двух людей:
1) - ".. при угрозе заморозки 3-х ходовой открывает подачу на 100%, байпас полностью перекрывается, насос гоняет по большому кругу, контроллер повышает температуру ..."
2) - ".. При угрозе заморозки 3-х ходовой открывает байпас полностью, насос гоняет по малому(10 "очков"!) и калорифер никогда не размерзнет, ибо вода движется и под давлением, ничего не замерзнет... а у вас контроллер (сименс 220-й) не контролирует насос и трехходовой не так работает..."


Я молчал, но всегда думал, что все работает по 1-му варианту, а цирк. насос - вкл\выкл 2 раза в год (зима\лето)


где правда?
Boris Blade
Останавливаем вентилятор, закрываем возд. заслонку, Открываем рег. вентиль на 100%, прогреваем, после того как прогрели , поддерживаем Тобр.воды в дежурном режиме (если вентустановка останавливается).

Способ 2) не годится, вода замерзнет.
LordN
Цитата
где правда?
правда она всегда в логике.
а логика проста - греем, значит не разморозим.
не греем - значит заморозим.
всё.

так вот, если тепла от работы насоса хватит на подогрев воды - она не замерзнет. не хватит - замерзнет.
Leeps
Цитата(List @ 2.6.2010, 11:35) *
где правда?

Первый вариант, но как написал уважаемый Boris Blade вент группа притока должна стоять и воздушный клапан должен быть закрыт.
kolobok0
Цитата(List @ 2.6.2010, 11:35) *
...насос гоняет по малому(10 "очков"!) и калорифер никогда не размерзнет...


это явная лажа.
как тут уже написали - надо перекрыть доступ холоду и _максимально_ обеспечить прогрев. иначе какое нить маленькое окошечко со сквозняком (без вентиляторов) при забортной в -40 за несколько десятков секунд заставят обслуживающий персонал орать так, что будет слышно в каждой точке нашей большой родины...


удачи вам
(круглый)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.