Здравствуйте. На объекте наблюдал спор (без аргументов) двух людей:
1) - ".. при угрозе заморозки 3-х ходовой открывает подачу на 100%, байпас полностью перекрывается, насос гоняет по большому кругу, контроллер повышает температуру ..."
2) - ".. При угрозе заморозки 3-х ходовой открывает байпас полностью, насос гоняет по малому(10 "очков"!) и калорифер никогда не размерзнет, ибо вода движется и под давлением, ничего не замерзнет... а у вас контроллер (сименс 220-й) не контролирует насос и трехходовой не так работает..."
Я молчал, но всегда думал, что все работает по 1-му варианту, а цирк. насос - вкл\выкл 2 раза в год (зима\лето)
где правда?
Boris Blade
2.6.2010, 11:40
Останавливаем вентилятор, закрываем возд. заслонку, Открываем рег. вентиль на 100%, прогреваем, после того как прогрели , поддерживаем Тобр.воды в дежурном режиме (если вентустановка останавливается).
Способ 2) не годится, вода замерзнет.
Цитата
где правда?
правда она всегда в логике.
а логика проста - греем, значит не разморозим.
не греем - значит заморозим.
всё.
так вот, если тепла от работы насоса хватит на подогрев воды - она не замерзнет. не хватит - замерзнет.
Цитата(List @ 2.6.2010, 11:35)

где правда?
Первый вариант, но как написал уважаемый
Boris Blade вент группа притока должна стоять и воздушный клапан должен быть закрыт.
Цитата(List @ 2.6.2010, 11:35)

...насос гоняет по малому(10 "очков"!) и калорифер никогда не размерзнет...
это явная лажа.
как тут уже написали - надо перекрыть доступ холоду и _максимально_ обеспечить прогрев. иначе какое нить маленькое окошечко со сквозняком (без вентиляторов) при забортной в -40 за несколько десятков секунд заставят обслуживающий персонал орать так, что будет слышно в каждой точке нашей большой родины...
удачи вам
(круглый)