Ситуация следующая :
У меня на одном оъекте сделано 2 контура отопления :
1.Теплый пол
2.Радиаторы.
Каждый контур управляется своим регулятором ECL Comfort 100M фирмы Danfoss.
В руководстве написано,что можно использовать только один датчик наружного воздуха для
обоих регуляторов(вот только написано так что мне непонятно как это сделать,просветите сирого)
Теперь цитата из руководства:
«Система связи
Электронный регулятор ECL Comfort может быть подключен к внешним блокам через шину системного устройства.
Управляющая и управляемые системы
Если регулятор является частью большой системы с несколькими регуляторами, то вы
можете подключить регуляторы друг к другу и посылать информацию к ним с
использованием одного и того же датчика температуры наружного воздуха. Регулятор,
который физически подключен к этому датчику называют управляющим для всей системы и
ему присваивают адрес 15. Другим регуляторам в системе могут быть присвоены адреса с
номерами для управляемых устройств и они получают информацию от датчика
температуры наружного воздуха через управляющий регулятор.
Если управляемый регулятор имеет адрес выше 0, то сигнал температуры требуемого задания
может быть отослан к управляющему регулятору. Управляющий регулятор отсылает сигнал
температуры наружного воздуха к управляемым регуляторам. Если управляемый регулятор
имеет адрес 0, то лишь один сигнал температуры наружного воздуха передается от
регулирующего регулятора к регулируемому.»
И еще одна :
Переключатели 6, 7 или 8: адресация и выбор блока отсчета времени
стр.17 руковдства-посмотрите ссылку.
ECL Comfort 100M Руководство пользвателя
Вопросы:
1.Регулятор, которыйфизически подключен к этому датчику называют
управляющим для всей системы и ему присваивают адрес 15 –А как это
сделать-присвоить адрес 15????
2.Датчик температуры наружного воздуха присоединяется к клемам 17 и 16 , а
как соединить физически между собой управляющий и управляемый регуляторы.К каким клемам???
3,Какие установки выставить для управляемого регулатора переключателями 6,7,8 ???
Одним словом как их совместить между собой???
Regards,A
Гость
А Вы пробовали проконсультироваться у поставщика ваших регуляторов?
Solnze
а не лучше ли вам подобрать Comfort для двух контуров? Если система у вас одна.
Solnze
Для вашего случая подойдет ECL Comfort 300 c картой С60 или картой С62, раз у вас 2 контура.это вам упростит задачу.
jota
Разве ТП регулируются по температуре Тн? У них инерция около 5 часов.....
Обычно на ТП подаётся постоянная температура, а в помещениях регулируется комнатными термостатами, которые управляют термоэлектрическими приводами на клапанах коллектора.
vladun
"археологи" блин smile.gif
PS: 100-ка - аналоговый прибор и, я думаю, никаких адресов в нем выставить нельзя,а человек в том далеком 2005-м цитировал мануал по 200-ке или 300-ке wink.gif