Цитата(vejs @ 2.8.2010, 19:50)

А если не секрет, где смонтировали? По порядку: "возраст" ПЧ, версия ПО (на шильдике сбоку), и что происходит подробно: подали питание, что на дисплее? Особенно интересен верхний левый угол; какой уровень доступа в меню, пришла панель весте с ПЧ или заказывалась отдельно, русифицирована ли панель, пускает ли куда нибудь вообще. И напоследок: если в шкафу, кто делал шкаф, может быть, просто пароль поставлен...
Не секрет смонтирован на водозаборе. возрас: 2009 (выпуск), смонтирован и подключон в 2010г. Версия ПО

(не смотрел), подали питание, на дисплее 3с паспорт на частотник, потом переходит к мониторингу, при нажатии клавиши ESC выходит в основное меню. при выборе параметра DRIVE MENU (нажатие по центру (ENT)навигационной клавиш), реакция нулевая. все остальные менюшки работают. Проверяли меню "пароль" РIN 1,2 отключены право чтения и загрузки есть, всё отключено (выкл). ВЕРХНИЙ левый угол показует "RDY".
Уровень доступа "ЭКСПЕРТНЫЙ". Панельку дали на время соседний город (уних спрашивали они незнают)панель не русифицирована. смонтирован в шкаф.