андрей83
Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста как правильно (по каким параметрам) выбрать место расположения газовой водогрейной котельной, располагающейся на территории промышленного предприятия (место расположения котельной на генплане)? Котельная будет снабжать несколько потребителей (отдельно стоящих зданий) с различными нагрузками. Возможно есть какие-то нормы, по которым и определяется то самое место.
Заранее благодарен.
sersam
В СНиП II-35-76 котельные установки ни каких особых ограничений не встретил. попрубуйте сделать ТЭО места построики.
(Близость потребителей, т.е. котельная д.б. ближе к центру расположения потребителей. близость инж. коммуникаций-газ, водоснабж., канализ., э/э) ну и геодезию.
андрей83
Т.е. я так понимаю, что котельную нужно расположить в некоем "центре нагрузок". Вот только как его определить?
sersam
Сначала стоит попробовать "геометрически" по генплану.
К.Д.
Смотрите как разнесены нагрузки в абсолютных величинах по территории. Если есть один большой и несколько более мелких потребителей то глядите по затратам на электроэнергию и на сооружение ТС, если во все стороны одинаково, то смотрите уже геометрически. Плюс смотрите как можно дойти до каждого потребителя - иногда коммуникации лежат совершенно непотребным образом, практически исключающим строительство новых сетей без выноса или длинного крюка. Плюс противопожарные и санитарные расстояния от границы предприятия и других зданий на его территории. Я бы у забора не стал делать - проблемы с экологами могут возникнуть.
Иванов В.А.
Подскажите, пожалуйста, как определить минимальную площадь территории котельной?
Чем она определяется?
У меня котельная жилого микрорайона 2,2 МВт.
СП 42.13330.2011 требует минимум 0,7 га - генпланисты столько не дают.
Можно ли обойтись пожарными проездами (6 м)?
Как согласовывают в МО?
Из соседствующих объектов:
- жилой дом - СЗЗ определяется расчетом, раньше было минимум 50 м;
- открытая автостоянка - 8...15 м до стены котельной;
- очистные ливневой канализации - не нашел расстояний;
- КНС - не нашел расстояний.

Может есть у кого недавний опыт - поделитесь, пожалуйста.
Стадия - проект планировки.
испытатель
По нормальному - с розы ветров нужно начинать, а потом к нагрузкам двигаться.
Иванов В.А.
Цитата(испытатель @ 17.7.2012, 20:44) *
По нормальному - с розы ветров нужно начинать, а потом к нагрузкам двигаться.
Надеюсь, генпланисты учли розу ветров при выделении места под котельную.
Они просят выгороженную территорию уменьшить и по возможности разместить поближе к котельной очистные ливневки, КНС и автостоянку.
den.mgn
А резервное топливо у Вас газовщики не требуют?
zeman
Цитата(андрей83 @ 19.8.2010, 13:56) *
Возможно есть какие-то нормы, по которым и определяется то самое место.

Ну вообще то есть такой СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Им и руководствуйтесь.
испытатель
Цитата(Иванов В.А. @ 17.7.2012, 17:36) *
Надеюсь, генпланисты учли розу ветров при выделении места под котельную.

Был в одном городишке - не буду называть. Топится весь на районных котельных. Планировка города разбита на закольцованные сектора из многоквартирных домов. Котельные с горами шлака и угля посредине таких микрозастроек. По технике - вроде рационально, по существу - издевательство,
Иванов В.А.
Цитата(den.mgn @ 18.7.2012, 9:49) *
А резервное топливо у Вас газовщики не требуют?
От газовщиков ещё не было требований.