Полная версия этой страницы:
Стойки надземной теплотрассы
Ситуация такая: проектируем котельную, теплотрасса выходит Д219х4,5. Опыт по теплотрассам маленький. Заказчик просит порекомендовать из чего делать стойки под надземную теплотрассу (теплотрасса в наш объем проектирования не входит). Предложили двутавр колонный №35К1 (размеры 350х343мм). Его подрядчик говорит, что это очень много, предложил трубу Д108. Две трубы с водой и тепловой изоляцией весят почти тонну на одну опору, учитывая расстояние между опорами ~9м. Как-то многовато на 108-ую трубу.
У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста, хотя бы что-то ориентировочное. Не хочется в глазах заказчика выглядеть профанами в смежной с нашей области проектирования.
Спасибо
Я фигею дарагая редакция!!!
Опоры для трубопроводов разрабатывают строители!!! Для этого проектировщик тепломеханической части (проекта теплотрассы) выдает строителям нагрузки на опоры (вертикальную , осевую и боковую если таковая имеется) на основании этих данных выполняется расчет конструкции опоры и фундамента под нее. Если есть возможность пройти на низких опорах, то обычно применят фундаментные блоки (ФБС).
Цитата(shadow @ 23.9.2010, 21:57)

Я фигею дарагая редакция!!!
Опоры для трубопроводов разрабатывают строители!!! Для этого проектировщик тепломеханической части (проекта теплотрассы) выдает строителям нагрузки на опоры (вертикальную , осевую и боковую если таковая имеется) на основании этих данных выполняется расчет конструкции опоры и фундамента под нее. Если есть возможность пройти на низких опорах, то обычно применят фундаментные блоки (ФБС).
Полностью поддерживаю. Плюс ко всему диаметр трубостойки зависит от высоты даже больше чем от нагрузки. Гибкость трубы заставляет увеличивать диаметр при достаточной прочности сечения. Глубина зависит от этого же и от грунтов.
А двутавр надо забыть в принципе. Это уже эстакады городить (хотя у нас в городе и 820 ТС сделали на спаренных трубостойках).
товарищи теплотехники,подскажите или выложите пример расчтета нагрузок!(осевой,боковой,каких ещё нужно),ну или скажите где посмотреть! очень нужно,спасибо
испытатель
4.3.2011, 13:56
Может быть этого хватит?
Не многовато пролеты по 9 метров для Ду100?..Я обычно беру 4 м.
Алендыктор
5.3.2011, 13:08
Расстояние между подвижными опорами
Как указывалось выше ФБС, на них крепятся скользячки, плюс у скользячек ограничители в поперечных направлениях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,