Matilda114
Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?
denis777
и расчетов и принципиальных схем на форуме валом. Польчуйтесь поиском
msi
Цитата(Matilda114 @ 13.1.2011, 17:42) *
Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?

Вентиляция по СНиПу нужна только для помещений общеобменных приточных и вытяжных установок.
С какого бодуна Вы решили вентилировать помещение для оборудования одноразового использования?
Если так уж невтерпеж, - сделайте естественную вытяжку.
denis777
Цитата
Вентиляция по СНиПу нужна только для помещений общеобменных приточных и вытяжных установок.
С какого бодуна Вы решили вентилировать помещение для оборудования одноразового использования?
Если так уж невтерпеж, - сделайте естественную вытяжку.

Сразу видно что к противопожарным системам вы не имеете никакого отношения. Не дезориентируйте народ
msi
Цитата(denis777 @ 1.2.2011, 21:53) *
Сразу видно что к противопожарным системам вы не имеете никакого отношения. Не дезориентируйте народ

Я ее проектирую с прохождением МГЭ. Не надо бла-бла.
Ни один эксперт не заявил о том, что мне надо помещение подпорной вентсистемы принудительно вентилировать.
Брядятину вы тут несете.
Ах да, трындеж о вытяжной камере с температурой не выше 60 С - трындеж, не более.
Не видел ни одного проекта с такими завихрениями. Хотя вентиляторы были не крышные.
msi
Цитата(Matilda114 @ 13.1.2011, 17:42) *
Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?

А для Вас, коллега, набросок.
Если температура дымовых газов принята равной, сажем, 300 С, объем камеры - зо кубов, то надо около 0,7 кубов/сек наружного воздуха.
Хотите - ставьте. Я бы поставил под дулом отрицательного отзыва. Пока Бог миловал.
msi
Хм...Сколько ни занимался вентиляцией, всегда вскользь проскакивал этот пункт в СНиПе. Да уж , век живи - мух не лови. Но ведь ни разу ни один эксперт не обратил внимания!
Но расчет в принципе прост. (Площадь воздуховодов в венткамере + площадь вентилятора)хдельтухкоэффициент теплоотдачи, выбор коего и есть основной вопрос. Можно задаться скоростью обтекания воздуха горячих (с поправкой на теплозащиту, если она есть) воздуховодов - в первом приближении. Посчитать производительность. Ну и т.д. Ничего сложного.
EJIEHA
Я делала мех. вытяжку с естественным притоком. Не вижу повода к ёрничанию.
yegres
Извините, хотелось бы узнать, какими ещё документами кроме СП60.13130.2012 и СП4.13130.2012 регламентируется использование противопожарных перегородок различных типов?
ИОВ
Если Вы о венткамерах, то СП 7.13130.2013, раздел 8